泵送砂浆干燥 - 设置了错误的干燥程序

  • Erstellt am 2020-04-29 18:43:07

guckuck2

2020-04-30 08:38:51
  • #1
30度对于功能供暖来说还太低。应至少达到最大设计温度。通常是35度。
50度是老派的。
在随后的铺设干燥加热中,目的是消除残余水分,否则瓷砖和拼花地板(厘米测量)无法铺设。这总是一个赌博。有时还需要再加热1-2周,这并不罕见,应作为缓冲来计划。



自找的压力。没有保证在x天后达到铺设干燥。
 

KlaRa

2020-04-30 11:29:50
  • #2
你好,提问者。
这真是十级混乱。
你提到了一个“烘干程序”,还指向一个电力驱动的(外部)加热设备。
这是什么意思?它可以(而且确实会)促进找平层的干燥,但正如其他人已经指出的,这里首先是“功能加热”。
这既能显示地暖的所有部件是否工作正常且密封良好,同时通过缓慢加热,解除找平层因干燥而产生的应力。
----------------
混乱点2:
“我关心的是膨胀。”
这是什么意思?你担心什么东西会在什么时候因何种情况如何膨胀?
-----------------
混乱点3:
“安装工明天会过来。(...)如果明天从30度升到40度,从周五到周六升到50度,然后保持两天到周一,这样够吗?”
那么地暖现在就正常工作了?
“如果我们必须延长这个程序,那将是一场灾难。”
我很乐意带你一起去我鉴定的工地,这样你才能在实际中看到,什么才是真正的“灾难”。
目前有一个非常高档的住宅项目,所有房间里的细瓷砖因为找平层加热干燥措施不到位或没有执行,出现了裂缝,这正是你现在面临的情况。
业主和家人住在该住宅内,所有内装和地砖都必须拆除,家具临时储存,业主一家被安置进酒店,所有建筑废料必须通过安装的起重机吊出房屋,运到垃圾容器中。
这些费用,如果套用到你的情况,都是你自己要承担的。
不,这样的时间延误,为了避免类似损害,绝不是“灾难”。
无知和/或忽视(但我绝不会在这里对任何人做这种指控)才是!
----------------
另外,“达到了2%”是什么意思?是重量百分比、水泥砂浆百分比,还是某个设备量表0到100的数值?
谁用什么方法、通过找平层哪个截面测量的?
是否有带入料称重、压力瓶充压过程和最终残余湿度的书面检测报告?
建筑实践并不像看起来那么简单,(不幸的是)事实如此。
问候:KlaRa
 

Tx-25

2020-04-30 21:52:28
  • #3
你好 。
疑问1:水泥砂浆会在地暖下面干燥。但不是用我们的热泵,而是用连接到回路的另一台设备。所以不是建筑除湿机。

疑问2:我说的膨胀是指水泥砂浆在运动/应力的产生和消退。可以不用50度达到吗?热泵以后只会用35度。所以加热到50度有必要吗?

疑问3:在1里已经解释了。我同意这不是真正的灾难。但确实让我们这里一切都乱了套。

水泥砂浆已经被敲开。测量如你所述,用称量法和压力瓶压力建立。结果没有书面记录。测量者是家里的一位专业女性。

我们现在的计划是明天升到45度。星期六升到50度。维持两天,然后每次降低10度。水泥砂浆已经干了。管道的功能也已经测试过了,对吗?
 

KlaRa

2020-05-02 12:37:54
  • #4
您好,提问者。
也许我经常默认提问者已经了解过多专业信息,因此我想为自己对您表现出的“直率作风”道个歉。
第2点提到的应力产生是由于干燥引起的。对此不需要额外的温度作用,例如地板采暖。任何砂浆即使没有加热也会干燥(否则所有其他不能加热的砂浆永远无法达到铺设要求)。
还有一点,为了避免误解:
功能性加热常常被建筑师和施工管理人员错误理解为“达到铺设要求的加热”。
由于这一技术误解,最近我在慕尼黑勘察的一栋非常豪华的别墅里的一个可怜的木地板工人,将因发生潮湿损坏且需完全更换“凡尔赛拼花地板”而耗费约75万欧元。
虽然CM残余湿度检测是专业进行的,但时间太早,且(由于项目规模)测点太少。
对在您的项目中进行测量的专业人员没有任何异议!!
但基于我的长期经验,我对任何不是我亲自进行并解读的CM检测结果都持怀疑态度。
祝您后续施工顺利:KlaRa
 

Wintersonne

2020-05-02 20:05:16
  • #5
亲爱的 KlaRa,

我现在也对此感兴趣。经过多少周(加热地暖)后,可以确定(如果不能完全信任CM剩余水分测量或执行者),石膏砂浆可以铺设地板了?(对于硫酸钙流动砂浆而言)。
平均不加热需要多少周?
对此有参考依据吗?
 

KlaRa

2020-05-03 08:48:18
  • #6
你好 "Wintersonne"。
你的问题乍一看很简单,但背后其实涉及许多需要注意的方面。
我先从简化的角度回答你的问题。
有传统铺设的找平层,即水泥基和硫酸钙基的湿式找平层。后者以前称为“无水硫酸钙找平层”。
这类找平层在住宅建筑中常用标称厚度45毫米安装,并在有利的干燥条件下,现场大约6周达到铺装干燥期。这条规则适用于厚度不超过60毫米的找平层。每增加1厘米厚度,需要平方计算,例如80毫米(即增加了2厘米厚度),则按6周加上(2平方=4周)计算。
硫酸钙基流动找平层(缩写为CAF)由于硬化机理不同于水泥找平层,干燥较快,铺装干燥期可以更早达到。
但这并不意味着实际已经达到铺装干燥期,需通过残余湿度检测(手工行业常用CM法)予以确认。
------------------
以上是简化说明。
由于业主和设计师要求尽量缩短找平层的干燥期,行业对此做出反应,推出所谓“找平层添加剂”,旨在缩短等待达到铺装干燥期的时间。
其中一些有效,另一些则无效。
关键在于,所有添加剂找平层均偏离DIN标准,因此皆需视为特殊找平层(其中涉及某些法律层面风险),且找平砂浆的特性也发生了变化。部分情况下,无法再通过CM法轻松测定湿度(从而检测铺装干燥期)。
对于你提到的硫酸钙流动找平层,更加复杂。
虽然文献未记载,但我们行业专家观察到,制造商配方的变化使硬化后的流动找平层孔径变小,这对干燥产生了显著(不利)影响。
简而言之:即使是加热找平层,按理热压应缩短拌和水排出时间,但实际情况相反,等待期反而延长了。
----------------------------------
这意味着:铺装干燥期只能通过CM测量或DARR检测(后者仅由专家进行,非手工业者)确定。
根据现有标准,水泥找平层厚度不超过55毫米时,干燥期5-6周;非加热的CAF找平层干燥期约为7天。
前提是相应的现场气候条件(冬季冲风换气及辅助采暖)得到满足。
希望这些(稍微详细一些的)信息能为你解惑!
问候:KlaRa
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
22.03.2020已铺设砂浆层 - 因热泵在HAR铺设瓷砖?10
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
03.12.2021加热阶段,找平层,窗户位置20
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben