泵送砂浆干燥 - 设置了错误的干燥程序

  • Erstellt am 2020-04-29 18:43:07

Reini1234

2020-06-26 14:03:57
  • #1


但这些加热程序在能源方面完全没有意义。为什么我要加热到55度,而我的地暖设计最高温度只有35度(而且我的热泵可能根本达不到这个温度)?我自己作为缓冲,只加热到40度,就被认为是在浪费。
为什么铺设加热要用昂贵的建筑干燥机,而不使用自己的热泵呢?
 

Vicky Pedia

2020-06-26 16:40:08
  • #2
需要高温来释放找平层中的应力,并检查是否有裂缝。与正常供暖完全无关。未铺装前供暖是为了减少湿气。地暖会产生热量(这样空气可以吸收更多水分),而干燥机则会从空气中去除水分。不过,也可以通过一天三次的快速通风来实现。
 

Reini1234

2020-06-26 16:57:41
  • #3


其实,这两者是有关系的。如果设计温度是35度,而你在稍高于这个温度进行功能性加热且没有裂缝和应力,那就一切正常。如果到了55度才发现裂缝,但实际上你最高也只是将供水温度控制在35度,这样有什么意义呢?
 

Vicky Pedia

2020-06-26 18:37:30
  • #4
你当然完全正确。你可以在私人范围内做你想做的事情。作为土木工程师,我当然有义务在这里写符合公认技术规则的内容。你可以在自己的房子里尝试新的东西。
 

Reini1234

2020-06-26 19:39:15
  • #5
这并不新鲜。
这位土木工程师肯定在“规则”之外,对这个话题也有个人看法吧?
 

guckuck2

2020-06-27 07:39:58
  • #6
这在现实生活中也被成功实践,因为某些规则已经过时,当然仍然存在盲目追随者。