नहीं, तुम्हें ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। बाथरूम में इंस्टॉलेशन डिस्टेंस कैसे प्लान किया गया है? 15 सेमी पर आरामदायक तापमान के साथ जगह काफी तंग हो जाएगी। कोई तार्किक कारण नहीं है कि सप्लाई टेम्परेचर को 30 डिग्री पर सेट न किया जाए (और आपके कमरे की मनचाही तापमान) और फिर उसी के आधार पर ही हीटिंग प्लान की जाए। उनसे पूछो कि क्या हमेशा हाईवे पर 200 की स्पीड से चलाना सही है, या फिर शायद 120 की स्पीड पर ईंधन की खपत कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है - 35 डिग्री पर आपकी हीटिंग लागत ज्यादा होगी। 30 डिग्री पर कम होगी, हालाँकि शुरूआत में थोड़ा ज्यादा निवेश होगा (अधिक पाइपिंग, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आदि)।
 

xMisterDx

25/08/2022 00:14:20
  • #2


सही है, लेकिन 120 और 200 के बीच तुलना थोड़ी अधिक है।
जहाँ तक मुझे जानकारी है, हीट पंप में यदि आप फ्लो टेम्परेचर को 35 से 55 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो हीटिंग लागत लगभग 14% तक बढ़ जाती है। यह अच्छा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं।
एक अच्छी तरह इंसुलेटेड नए घर में (150m² 50kWh/m²/a) 7,500 kWh के साथ, तो यह "सिर्फ" 1,000 kWh वार्षिक गर्मी होती है, हीट पंप के लिए लगभग 300 kWh बिजली होती है।

हाँ, यह अच्छा नहीं है, इससे बचना चाहिए अगर संभव हो और ध्यान रखा जाए। लेकिन यह आपकी तुलना से काफी दूर है। 120 पर मैं 4 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से कम डीजल खर्च करता हूँ, जबकि 200 पर यह आसानी से 7 लीटर हो जाता है।
 

SaniererNRW123

25/08/2022 09:00:24
  • #3

दुर्भाग्य से यह सही जानकारी नहीं है। 5 डिग्री की वृद्धि लगभग 12.5% अधिक बिजली की खपत होती है (प्रति डिग्री लगभग 2.5%)। इसलिए 35 से 55 डिग्री तक लगभग 50% अधिक खपत होती है (मेरे अपने हीट पंप के आंकड़ों के अनुरूप, जब वह 50 डिग्री पर गर्म पानी बनाता है)।

==> कार की तुलना बिलकुल ठीक बैठती है ;)
 

xMisterDx

25/08/2022 09:13:16
  • #4
मैंने इसके लिए फ्राउनहोफ़र की एक तुलना अध्ययन पाया है... वार्षिक कार्य गुणांक को पूर्व तापमान के अनुसार दर्शाया गया है। तुम्हारे 50% इसके साथ मेल नहीं खाते।

फैलााव हालांकि बड़ा है, यह हीट पंप पर भी निर्भर करता है। लेकिन उन्हें क्या पता, है ना? ;)
 

SaniererNRW123

25/08/2022 09:24:15
  • #5
बस "Mehrverbrauch Wärmepumpe Erhöhung Vorlauftemperatur" (या इसी तरह) के लिए Google पर खोजो। परिणाम लगभग हर डिग्री पर 2.5% के आस-पास होते हैं। और पिछले 15 वर्षों के लेख भी मिलेंगे जो हमेशा इसी संख्या का उल्लेख करते हैं। और यदि तुम अपने हीट पंप की बिजली खपत पर भी ध्यान दोगे, तो तुम इन मानों की पुष्टि कर सकते हो।
 

xMisterDx

25/08/2022 09:52:44
  • #6
मेरे पास है... Fraunhofer की एक अच्छी स्टडी और ifeu की एक ग्राफिक भी मिल गई है।
एक एयर-टू-वॉटर हीट पंप की बात करें तो वार्षिक कार्य संख्या 3.5 से घटकर 35° प्री हीटिंग पर वार्षिक कार्य संख्या 2.8 हो जाती है, और 55° पर वार्षिक कार्य संख्या 2.8।
ठीक है, ये 14% नहीं बल्कि 20% की गिरावट है... लेकिन 50% बिलकुल भी नहीं...

भू-तापीय ऊर्जा की स्थिति स्पष्ट रूप से खराब है, यह सही है। 4.8 से घटकर 3.2 हो जाती है। ये 50% की गिरावट है। लेकिन भू-तापीय ऊर्जा बहुत कम लोगों के पास होती है और 3.2 अभी भी एयर-टू-वॉटर के 2.8 से ज्यादा है।

यह एक फील्ड स्टडी थी, यानी असली उपकरणों पर मापा गया। संभवतः पिछले 15 सालों से भू-तापीय ऊर्जा के लिए सामान्य जानकारी ली जा रही है और एयर-टू-वॉटर के लिए भी वही इस्तेमाल हो रही है? मुझे आश्चर्य नहीं होगा, कारीगर/कंपनियां तो अक्सर सभी चीजों को अपने पक्ष में ज्यादा नाटकीय बनाने की कोशिश करती हैं ;)

पीएस:
यह वही बकवास वैसे ही सोलर विशेषज्ञ भी करते हैं, जब वे फोटovoltaik सिस्टम की सालभर की उत्पादन क्षमता को स्थिर मान लेते हैं और फिर कुछ जादू की गणना करते हैं कि आप कितना बचत करेंगे... कि गर्मियों में ऊर्जा को अधिकतर ग्रिड में भेज दिया जाता है और सर्दियों में लगभग कोई उत्पादन नहीं होता... तब जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है... ये कोई नहीं बताता ;)
 

समान विषय
30.05.2017एलेग्रो-हाउस जीएमबीएच के अनुभव58
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
17.12.2015क्या T8 पोरोटन हीटिंग लागत में केवल T12 से काफी बेहतर है?14
24.02.2017LWW, गैस या भू-तापीय ऑपरेटिंग लागत के अनुभव35
25.11.2018Kfw55 में हीटिंग का खर्च - बिजली का खर्च मुझे बहुत अधिक लग रहा है26
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
22.07.2024वेस्टैक्स विंडो हीटिंग - अनुभव?264
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
20.06.2022हीट पंप के अनुभव - मूल्यांकन?20
03.08.202230000€ एक एयर-जल हीट पंप के लिए?16
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
21.12.2023हीट पंप की बिजली खपत65

Oben