卫生结构初步检查:我们应该注意什么?

  • Erstellt am 2022-08-18 10:19:54

fromthisplace

2022-09-19 19:03:39
  • #1
谢谢!你能帮忙看看附件里的[Pläne]吗?这些规划方面没问题吗?我理解正确吗,比如说客厅里铺设了三个加热回路,每个是84.43米,总共是253.29米的管道?
 

SaniererNRW123

2022-09-19 19:26:38
  • #2

这最初只是一些计算。浴室的供热功率似乎有错误。管道长度不应该是36瓦。这里需要再问一下。

没错。每平方米居住面积大约需要9到10米的管子。所以25平方米大概是230到250米左右。
 

fromthisplace

2022-09-19 19:37:14
  • #3
好的,谢谢你!:)



你能简要说明一下这个错误吗?是否应该有更长的管道来达到36瓦?

根据房间和情况(“普通”独栋住宅,屋顶上有10.3千瓦峰值的光伏系统),能否估算一下在当前电价情况下,如果把暖气温度设定为28°C而不是35°C,一年节省多少电费?寿命会延长多少?

问题是,我们原则上是想做的。但是4000欧元的预算还没有安排好。
 

SaniererNRW123

2022-09-19 19:54:00
  • #4

36瓦相当于5个小蜡烛 ;)。这样不会发热。管道长度实际上应该对应约300瓦。

对于节能,我没有经验法则。估计可以节省大约10-15%的取暖费用。你可以自己大致计算一下,看是否值得。
 

RotorMotor

2022-09-19 21:41:26
  • #5
抱歉,现在才来写点东西。
按照目前的计算方式,我不会委托施工。
这样做恐怕没什么效果,因为为了让浴室变暖,所有的回路都必须大幅调低。
我不太确定是不是计算错误。这可能仅仅是因为4度的温差(Delta T)较小,加上浴室铺设间距宽达到10厘米的原因。

首先问一下,你们有什么要求吗?
也就是说,你们希望的是填写的室内温度吗?
通径值是否对应实际的地板材料?
部分情况不太符合我的预期。
你们在浴室有没有(电)辅助暖气?
 

KingJulien

2022-09-20 08:56:42
  • #6
好消息是,你得到的暖气设备必须非常粗暴使用,才会消耗很多电 ;)

正如其他地方已经提到的,我在一年内用了大约2000千瓦时,包括热水。
采用了这样的设计:
https://www.hausbau-forum.de/threads/spontane-verbesserungen-an-auslegung-fbh.37707/

我也不确定更密集的布管是否真的带来很大好处,因为即使在最寒冷的冬天,我的暖气也远未达到满负荷运行。

另一方面,如果钱花了不心疼,我总是愿意用在以后无法更改的东西上。

或者你也可以让我现场和工人再商量一下。我说服他们在浴缸下面多铺几根管子。
效果不大,浴室依然是楼上最冷的房间。但这就是速热器的用途 ;)
 

类似主题
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
01.02.2017正确设置暖气47
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
27.11.2018暖气“在”建筑许可之后更改?13
20.12.2018新建建筑中的二手供暖16
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
22.11.2019供暖报价比较 - 请分享您的经验49
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
09.12.2019厨房里的暖气“有必要”吗?35
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
22.01.2020我的暖气怎么了?10
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
09.04.2021暖气循环定时器29
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
26.10.2023电加热改造 - 费用估算?10
18.03.2024爱好室加热 - 地下室22

Oben