热泵经验 - 评估?

  • Erstellt am 2022-06-11 11:25:20

motorradsilke

2022-06-12 08:39:31
  • #1


情况并非处处如此。我们的热泵电价大约是每千瓦时20欧分。我儿子在同一个地方,天然气价格是每千瓦时11欧分。
如果你还能签到天然气合同的话。
 

Joedreck

2022-06-12 17:36:54
  • #2
这确实是一个关于供回水温度和能源成本的问题。其余的可以计算。在我这里,供回水温度对于暖气来说还太高了。我可能更接近一个年运行系数为3的情况。但需要4才能与燃气持平。然后在自然气供应下,我有8千瓦的热负荷。小型Geisha仍然不够用。目前的投资因此太大,不具经济性。顺便说一下,五年前我也是这样,否则我早就安装了地暖。嗯,也没办法。
 

Deliverer

2022-06-12 17:47:00
  • #3
其实也不用立刻拆掉新的燃气锅炉。可用的卫浴设施和热泵根本没有那么多。
重要的是,从现在开始,新建建筑或即将更换的暖气系统绝不能安装新的燃气锅炉。不管在某个时间点什么是最经济的,都完全无关紧要。
因为我们可以讨论(不是说这会改变什么……)我们究竟是要在2035年、2040年还是2045年实现碳中和。但绝不是是否必须实现。

所以,请把方向盘调正确!
 

BungaSeppel

2022-06-13 10:57:34
  • #4
好的,首先非常感谢大家的参与。

我想,我会尝试让一家工程设计公司参与改建规划,并让他们设计所有的节能措施+地板采暖,以达到最佳的年运行工况。

然后先用现有的、维护良好的燃气热水器继续供暖,等到某个时候,比如旧燃气炉出现故障时,或者当我经过一两个冬天积累了房屋温度和我们的供暖习惯的经验后,再进行切换!
 

Deliverer

2022-06-13 18:29:55
  • #5
没错,留一点时间,好好计划肯定没错。如果故障越来越多,或者没有气了,就换用其他的。
 

4lpha0ne

2022-06-20 14:57:54
  • #6
我直接想到一个比喻:这种升温降温的行为,就像用燃油车不断低挡加速然后滑行,而不是保持低转速下的恒定速度。

关于热泵:据我在与住在同一型号房子的邻居越来越多的交流中了解到,他们在暖气安装工的标准设置下,能耗增加了大约80-100%。我们保持室温大约23度。所以,调整设置还可以节省一些。
 