卫星的电位均衡必须单独敷设

  • Erstellt am 2017-10-03 01:16:07

winnetou78

2017-10-10 17:11:41
  • #1
 

Dipol

2017-10-10 17:58:03
  • #2

没有人比我更频繁地指出,根据NAV第13条,接地和保护接零的安装必须由有执照的电工专业人员完成。

考虑到只有少数由EFK安装的天线能做到100%符合标准,这确实需要克服心理障碍。

是的,这样接地是符合标准的,前提是檩条支架上的连接和接地系统经过100kA雷电冲击电流承受力认证。16平方毫米的铜线,在配备相应设计的端子时,能够承受高达200kA的强雷电流。


你其实不应该操作,因为你不是有执照的电工,如上所述。

    [*]接地导线应使用经过雷电冲击承受力H级认证的接地夹具,夹在杆子或檩条支架的垂直管上。目前还没有带认证夹具可以用于檩条支架的产品。
    [*]如果接地导线连接到主接地装置(HES),该装置必须是用于雷击等电位连接,而不是像大多数情况下ELIS使用的、仅用于强电保护接零的VDE 0100标准中的导轨。
    [*]屏蔽层的保护接零通过接地端子排或接地角码,用非雷电冲击承受4平方毫米铜线接地,所有市电供电设备的外壳,尤其是多路开关(即使位于地下室),也必须如此接地。
    [*]常用的带式接地夹具配合一颗M6螺栓和压板即可满足要求,正确安装的M5螺栓连接线耳也行。

图片胜过千言万语。遗憾的是,系统目前显示我无权上传图片。
 

winnetou78

2017-10-10 18:16:24
  • #3
可惜,还是谢谢。

附言:有时候,一个外行人在经过大量阅读和提问后,按照规范或DIN操作,反而比那些所谓的电工按他们一直以来的方式做得更好。我问了两位电工,他们都说,装上卫星,完事 [emoji45]
 

Dipol

2017-10-10 19:09:47
  • #4
你不是第一个比某些电工对接地和等电位联结标准更了解的外行,通过论坛联系过的人。如果即将修订的IEC 60728-11按照我的意见通过,对那两个没有标准认证的“电工专业人员”不会有任何影响,因为他们根本不会注意到这些变化。
 

winnetou78

2017-10-10 19:22:14
  • #5
我也这么认为。
但这在许多领域都有,我只说清洁层,我至少看了半年来的30块地板板,都有气泡膜。
 

*Dipol*

2024-04-28 01:37:55
  • #6
由于我偶然进入了旧主题,作为补充,附上当前有效的DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10中的示例图片:



由16平方毫米铜、25平方毫米铝或50平方毫米钢制成的接地导体本身也能承受罕见的超过200 kA的闪电冲击。但每条链条的强度取决于最弱环节,因此,天线接地只有在连接所用的接地导体连接件按照最高测试等级H(100 kA)认证时,才能实现其设计的防雷功能。

要求可触及的接地导体必须敷设在壁厚为3毫米的PVC空管中的规定已被取消。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
02.06.2016卫星多路开关安装在阁楼还是地下室?22
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
04.07.2017房屋防雷,但如何?12
12.10.2017屋顶卫星天线的安装61
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
17.11.2019卫星系统 - 购买指南和安装41
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
23.04.2023在新建建筑中准备光伏系统是否合理?81
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben