सैट के लिए पोटेंशियल समतलन अनिवार्य रूप से अलग से लगाना चाहिए

  • Erstellt am 03/10/2017 01:16:07

winnetou78

10/10/2017 17:11:41
  • #1


आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
आपकी मदद के लिए धन्यवाद,
 

Dipol

10/10/2017 17:58:03
  • #2
मैं सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देता हूँ कि NAV § 13 के अनुसार अर्थिंग और PA की इंस्टालेशन लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल्स (EFK) को ही सौपी जानी चाहिए। तथ्य यह है कि केवल कुछ EFK द्वारा इंस्टॉल की गई एंटेना ही 100% मानक अनुसार होती हैं, इसलिए इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर छत के स्पैरनहॉल्टर और अर्थिंग सिस्टम 100 kA ब्लिज़ट करंट सहन करने वाला सर्टिफाइड है, तो यह अर्थिंग मानक अनुसार होगी। 16 mm² तांबे के तार, अगर उपयुक्त क्लैंप के साथ लगाए गए हैं, तो 200 kA के ब्लिज़ट करंट को भी सहन कर सकते हैं। वास्तव में तुम इसे खुद नहीं कर सकते क्योंकि तुम लाइसेंसधारी EFK नहीं हो, ऊपर देखें।
    [*] अर्थिंग कंडक्टर मस्तूल या छत के स्पैरनहॉल्टर के खड़ी पाइप पर ब्लिज़ट करंट सहन करने वाली H क्लास सर्टिफाइड अर्थिंग क्लैंप के साथ जोड़े जाने चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा डकै स्पैरनहॉल्टर उपलब्ध नहीं है जिसमें अर्थिंग कंडक्टर के लिए सर्टिफाइड क्लैंप हो। [*] यदि अर्थिंग कंडक्टर को HES से जोड़ा जाता है, तो यह ऐसा होना चाहिए जो ब्लिज़ट प्रोटेक्शन पोटेंशियल इक्वलाइजेशन के लिए हो, न कि आम तौर पर VDE 0100 मानकों के तहत सिर्फ स्ट्रांग करंट PA के लिए एलिस-प्रिय रैल होता है। [*] केबल शील्ड के PA को अर्थ ब्लॉक या अर्थ ऐंगल और 4 mm² बिना ब्लिज़ट करंट सहन करने वाले तांबे के तार से, और ग्राउंडेड से जोड़ा जाता है, इसी तरह नेटवर्क से चलने वाले घटकों के हाउसिंग जैसे मल्टीस्विच (यहाँ तक कि यदि वह बेसमेंट में है)। [*] इसके लिए आम बैंड अर्थिंग क्लैंप M6 स्क्रू और ओवरलैप के साथ पर्याप्त हैं, एक सही तरीके से लगाई गई केबल कनेक्टर M5 स्क्रू पर भी ठीक है।
तस्वीरें शब्दों से बेहतर बोलती हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान में सिस्टम मुझे बताता है कि मेरे पास तस्वीरें अपलोड करने का अधिकार नहीं है।
 

winnetou78

10/10/2017 18:16:24
  • #3
शर्म की बात है, फिर भी धन्यवाद।

पीएस कभी-कभी बेहतर होता है कि एक शौकिया बहुत पढ़ने और पूछने के बाद कोई नियम या DIN को अपनाकर काम करे, बजाय एक तथाकथित इलेक्ट्रोफाचक्राफ्ट के जो हमेशा जैसा करता आया है वैसा ही करे। मैंने 2 इलेक्ट्रिशियनों से पूछा, दोनों ने कहा, सैट लगाओ और हो गया [emoji45]
 

Dipol

10/10/2017 19:09:47
  • #4

आप पहले गैर专业 नहीं हैं जो फोरम संपर्क के जरिए अर्थिंग और पोटेंशियल इक्वलाइज़ेशन के बारे में कुछ इलेक्ट्रिशियनों से अधिक मानक जानकार हैं।

अगर मेरे अनुसार IEC 60728-11 के घोषित संशोधन होंगें, तो उन दोनों गैर मानक इलेक्ट्रिकल "विशेषज्ञों" की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ये बदलाव पता ही नहीं चलेंगे।
 

winnetou78

10/10/2017 19:22:14
  • #5
मैं भी सोचता हूँ। लेकिन यह कई क्षेत्रों में होता है, मैं केवल साफ-सफाई की परत की बात करता हूँ, मैं पिछले छः महीनों से कम से कम 30 फर्श की टाइलें देख रहा हूँ, सभी में नॉब्बी फोइल थी।
 

*Dipol*

28/04/2024 01:37:55
  • #6
चूंकि मैं случайवश पुराने विषय में भटक गया था, इसलिए एक संलग्नक के रूप में वर्तमान मान्य DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10 से एक उदाहरण चित्र प्रस्तुत करता हूँ:



16 मिमी² तांबा, 25 मिमी² एल्यूमीनियम या 50 मिमी² स्टील के अर्थकंडक्टर सामान्यतः 200 किलोकैम्पियर से अधिक के दुर्लभ बिजली के दानवों को भी सहन कर लेते हैं। लेकिन प्रत्येक श्रृंखला केवल अपने सबसे कमजोर हिस्से जितनी मजबूत होती है, इसलिए एंटीना अर्थिंग को उनकी निर्धारित बिजली सुरक्षा कर्तव्य तभी पूरी कर सकती है जब प्रत्येक प्रयुक्त अर्थकंडक्टर के कनेक्टर उच्चतम परीक्षण वर्ग H के 100 किलोकैम्पियर के प्रमाणित हों।

यह नियम कि छूने योग्य अर्थकंडक्टर को 3 मिमी मोटाई की PVC नली के अंदर बिछाना आवश्यक है, हटा दिया गया है।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
02.06.2016सैट-मल्टिस्विचर अटारी में या तहखाने में?22
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
04.07.2017घर पर बिजली सुरक्षा, लेकिन कैसे?12
12.10.2017छत पर सैटेलाइट डिश की स्थापना61
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
17.11.2019सेटेलाइट सिस्टम - खरीद सुझाव और स्थापना41
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
23.04.2023नई निर्माण में फोटोवोल्टाइक की तैयारी समझदारी है?81
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60

Oben