解决方案是什么:
a) 通讯分配器也仅通过天线杆接地
b) 中央通讯分配器中的多路开关隔离安装并单独接地
c) 完全不同(欢迎详细说明)
??
只有少数旁观者会知道,这里主要涉及的是“无回路”概念,根据IEC 60728-11标准对常规直接接地的天线等电位联结(PA)有所要求。为便于理解,以下按优先级列出原则清单:
[*]理想情况下,所有供电和通信线路应在同一点进入建筑,LEUTRON为此创造了“单入口点原则”(Single-Entry-Point-Prinzip)一词
[*]应避免回路,以尽可能减少感应雷电流的耦合
[*]所有从LPZ 0A进入或离开建筑的电缆和线路的屏蔽层应始终尽可能在建筑入口处直接纳入等电位联结(PA)
[*]因此,室外电缆屏蔽层用于有线广播(BK)和固定电话网络,应无选择地通过最短路径在主接地端子(HES)处纳入保护等电位联结
[*]而直接接地的屋顶天线的电缆屏蔽层,通常应无回路地在接近天线杆/天线支架的雷电流承受接地处纳入等电位联结,极少数情况下,如有导引且引入屋内较深时,则应在建筑内的等电位联结处纳入
与其他IEC 60728系列子标准相比,主要针对天线安全的IEC 60728-11标准尚未充分适应多媒体环境及各种媒体融合的情况。
综合考量所有因素后,对于必须接地的屋顶天线与有线广播或电话网络连接时,屋顶天线实现无回路等电位联结将不可避免地受到影响。因此,天线线路的等电位联结除了在接地的天线支架处——这与直接接地的防雷装置情况相同——也必须在主接地端子(HES)处进行,尽管这样可能会产生回路。
IEC 60728-11标准内部的规范差异因此在以下情况下不会出现:
[*]直接接地至防雷系统
[*]安装在LPZ 0B区内的分离避雷装置的天线
[*]安装在无强制接地需求的建筑立面区域的天线
直接接地在雷击事件发生时,将不可避免地使部分雷电流耦合进入天线系统及其连接终端设备,因此该保护方式虽然符合已有技术规则(即标准最低要求),但已不符合技术前沿标准。
图胜于言,附上两张关于有无防雷装置以及有无分离避雷装置的屋顶天线幻灯片以供深入了解。