Les connexions et les câbles sont posés par l’électricien jusqu’au grenier. Je voulais installer l’antenne satellite sur un support de chevron, avec le LNB et quatre câbles entrant, que je fixerais à une barre de mise à la terre dans le grenier. De là, les câbles seraient ensuite prolongés par l’électricien.
Personne ne souligne plus souvent que moi qu’en vertu de la NAV § 13, les installations de mise à la terre et de liaison équipotentielle sont réservées aux électriciens spécialisés agréés. Compte tenu du fait que rares sont les antennes installées par des EFK qui soient pleinement conformes aux normes, cela demande aussi du courage.
Mais maintenant, l’égalisation de potentiel. Poser un câble en cuivre de 16 mm depuis le satellite jusqu’à la buanderie individuellement, et un câble en cuivre depuis la barre de mise à la terre jusqu’à la parabole satellite ? Est-ce correct ?
Oui, ainsi la MISE À LA TERRE serait conforme aux normes, à condition qu’exceptionnellement les connexions sur le support de chevron de toiture et l’installation de mise à la terre soient certifiées pour une tenue à un courant de foudre de 100 kA. Un fil de cuivre de 16 mm² supporte en principe, sous réserve de bornes adaptées, des éclairs monstrueux jusqu’à 200 kA.
Comment fixer précisément ce câble en cuivre au mât ? Collier ?
En fait, pas du tout, car tu n’es pas un électricien agréé, voir ci-dessus.
[*]Les conducteurs de mise à la terre doivent être raccordés aux mâts ou au tube vertical des supports de chevron avec des colliers de mise à la terre certifiés Classe H pour la tenue au courant de foudre. Jusqu’à présent, il n’existe aucun support de chevron avec une borne certifiée pour conducteurs de mise à la terre. [*]Si le conducteur de mise à la terre est raccordé à une HES, celle-ci doit être conçue pour l’égalisation potentielle de protection contre la foudre et non seulement, comme c’est souvent le cas, la barre préférée d’Elis pour la liaison équipotentielle du courant fort selon la série de normes VDE 0100. [*]La liaison équipotentielle des écrans de câbles est réalisée via un bloc de terre ou un angle de terre et raccordée avec du cuivre de 4 mm² non certifié pour la tenue au courant de foudre à la mise à la terre, ainsi que les boîtiers des composants alimentés sur réseau, notamment les multiswitchs (même s’ils se trouvent au sous-sol). [*]Pour cela, les colliers de mise à la terre habituels avec une vis M6 et une bride suffisent, un cosse de câble correctement fixé sur une vis M5 convient également.