屋顶卫星天线的安装

  • Erstellt am 2017-09-09 22:36:19

Domski

2017-09-12 21:44:47
  • #1


我不信
 

Dipol

2017-09-15 01:56:24
  • #2


    [*]在符合节能法规保温屋顶上,天线杆已不合适,椽子固定架完全足够安装卫星天线。

    [*]技术现状是用接收机供电的多路开关。
    [*]自DIN 57855-1 (VDE 0855-1):1984-05 起,接地线最小要求为16 mm²铜线,25 mm²铝线或50 mm²钢/镀锌钢,10 mm²铜线已经不再使用。

    [*]根据DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06,系统必须纳入保护等电位连接,确保即使拆除多路开关,所有电缆的保护等电位仍然保持,这需要使用接地块或接地角。
    [*]根据DIN 18015,信息通讯和广播电缆应使用空管敷设。
    [*]根据该标准,多路开关应安装在中央通信配线箱内。

    [*]链条的强度取决于最弱环节,椽子固定架上的接地线和主接地排的端子必须根据检测标准达到H级=100 kA认证,但这只有少数安装人员知晓。
    [*]接地线应避开其他导线的危险接近,通常需要设置室外接地引下线。

规范合规实例:


 

Bau-Schmidt

2017-09-15 08:47:11
  • #3
咧嘴笑,你也到处都是。
 

Dipol

2017-09-15 20:25:24
  • #4
纯属巧合,我作为偶尔访问者能及时回应。
 

meister keks

2017-09-21 18:02:56
  • #5
那么阁楼每个房间都会有连接线对吗?
我让人用一个瓦片石来安装卫星天线的杆子(大约花了50欧元),然后我从电工那里订了合适的杆子(大约180欧元),还有一个带LNB的卫星天线(50欧元),这些都是在进行多次电气工程时安装和调试的。
还加了一点同轴电缆(我们慷慨估计50欧元)。
材料共计330欧元。
加上电工的一些人工费。
总的来说,这远远低于你的价格。

Edit: 我的价格大致正确……已经有一段时间了。
 

Dipol

2017-09-21 23:15:19
  • #6
如果违背DIN 18015标准,选择在阁楼用多路开关而不是在地下室的中央通信分配器的廉价方案,那么多路开关或可切换LNB的星型线缆当然也必须在那里结束——抱歉——开始。 我理解的“杆子”是一个杆塔,那么这个价格即使包括杆脚和杆夹都应该是镀金的。在符合节能规定新建的屋顶上,megaout和屋脊托架是技术标准。 我认为价位50欧元的带LNB卫星天线属于电气废品,稳定性堪忧。 优质全铜电缆的价格大约是0.90欧元,廉价电缆则可能只有一半,使用易断裂且易产生互调的铝屏蔽层内导体可能还是钢芯铜线。 即使铺设了箔片,依然没意识到根据IEC 60728-11标准要求接地和等电位联结?这些可不是免费的。 我对报价的理解和以下内容不同: 6个端口可任选用于电视、电话或网络,房间内插头式安装完成。 离题了:我建议谷歌搜索谁有权安装基础接地棒,那里可能隐藏着一个严重的惊喜。
 

类似主题
29.04.20102009年节能条例即使没有太阳能也适用吗?16
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
19.06.2015按照KFW 70或2014年节能条例建造42
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
09.07.2015节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明13
23.10.20152014年节能条例——没有太阳能的燃气锅炉?38
17.01.2021卫星系统安装38
02.06.2016卫星多路开关安装在阁楼还是地下室?22
11.02.20172017年KfW贷款,适用于2016年能源节约条例下的住宅17
05.05.2017独栋住宅(预制房)中的局域网布线15
19.07.2017如何规避节能条例,避免官僚主义的疯狂?161
16.07.2017节能条例,KFW55,KFW40 或 KFW40 Plus19
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
17.11.2019卫星系统 - 购买指南和安装41
20.01.2020按照节能条例或KFW55标准建造多户住宅?29
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
19.06.2020办公室是否真的需要额外的电路/漏电保护器?40
26.01.2021合理更改现有的卫星/有线连接劣质施工27
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13

Oben