房屋防雷,但如何?

  • Erstellt am 2017-06-20 23:45:06

meister keks

2017-07-01 22:51:51
  • #1
啊,好的。
什么是等电位连接?
我已经住进去了,我的电气已经验收过,卫星接收系统也是电工安装的。
因此,理论上所有的设备都应该接地了。
那么,为什么每个房子角落都有钢丝?它们突出出来的意义是什么?
什么是HAR?
我没有外部避雷设施。
读了这些后,给屋檐安装接地完全没有意义。
 

Mycraft

2017-07-02 00:53:21
  • #2
是的,你理解正确,没有外部设备你可以保持屋顶排水槽原样。

HAR = 房屋接入室

旗帜可能在四个角落设置,原因可能是执行电工不知道HAR将位于何处……(纯属猜测)

等电位联结是房屋接地的专业术语。但这并不能防止雷击等,只是根据IEC 60364-4-41:2005和德国DIN VDE 0100-410:2007-06的要求所必需的。
 

meister keks

2017-07-02 05:50:37
  • #3
感谢你的信息。
 

Kaspatoo

2017-07-02 10:40:03
  • #4
由我们的电工规定如下:
- 环绕的基础接地线,以及穿过基础底板一次(使上述环形接地线形成“半圆”)
- 在[HAR]内设置一根接地线,用于室内接地
- 在每个房屋角落设置一根接地线,以便安装可能的外部避雷针(目前未计划安装,仅作准备)

根据我对其他(较老)房屋的观察,至少有两条避雷针的钢带分别连接到各自的接地线上

对于是否连接到屋檐槽是否合理或可行,我无法判断

如果楼主屋顶上安装了避雷针,我认为仅有一个连接是不够的;如果没有,切断应该没关系
 

Dipol

2017-07-03 21:10:34
  • #5

避雷保护按定义是所有措施的总和,分为外部避雷保护和内部避雷保护。将避雷保护等同于避雷装置/避雷系统早已过时。

国际统一的避雷保护标准系列IEC 62305,德国的分类DIN EN 62305(VDE 0185-305),以及奥地利的- 除国家前言外 - 相同内容的ÖVE-EN 62305,仅适用于安装有避雷装置的建筑物。

传统避雷装置必须至少配备两条引下线,仅用一条是不符合标准的。


排水槽和垂直排水管底部的接入是避雷装置的强制要求,但其他情况下是自愿性的附加措施。

单独的接地极完全违背了保护等电位连接的基本原则,是危险且不符合标准的。按照旧版ABB规定,即使是避雷装置也只能在严格限制下使用,天线更是一直被禁止使用。

给雨水落管装配独立接地极虽然不那么危险,但毫无意义。

同意,因为“外部装置”指的是外部避雷保护。


反对!

因为我正好手头有我的“房屋标准”,从中摘录了IEC的官方术语:
 

Knallkörper

2017-07-04 01:06:42
  • #6


或许是不符合标准的。我当然假设这里并不存在真正意义上的防雷装置。倒不算危险,或者说物理上的解释是什么?一个落水管不能与两个具有不同电位的设备相比较。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
02.06.2016卫星多路开关安装在阁楼还是地下室?22
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
15.09.2017还需要避雷针吗?25
28.04.2024卫星的电位均衡必须单独敷设17
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
26.01.2019钢纤维混凝土和黑箱的正确接地11
17.11.2019卫星系统 - 购买指南和安装41
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben