新建单户住宅 KfW55 标准 - 如何供暖?

  • Erstellt am 2020-07-19 12:19:43

DaSch17

2020-07-23 11:27:21
  • #1
非常感谢大家进行高质量的讨论。这确实让我又进步了不少!





我大致理解了。原本的想法是用电地暖代替用电毛巾架或红外加热器进行临时补热。感谢大家,我现在明白了这在能源和经济上其实是没有意义的!

由于我们正在建造KfW 40 Plus标准的房子,理所当然地计划配备7.5 kWp光伏和7.5 kWh电池储能,这样在理想情况下,一般电力需求可以完全、自发电供给,热泵(们)的电力需求部分也能靠自发电覆盖:

自用电量约4000千瓦时(1800千瓦时直接用电 + 2200千瓦时来自电池储能)

总电量消耗约6500千瓦时(3500千瓦时一般电力 + 3000千瓦时热泵电力)减去4000千瓦时自用电 = 2500千瓦时按热泵电价计费 = 每年525.15欧元,或每月43.76欧元(根据在线比较平台)。


计算得太美好吗?

根据我们这里的讨论,我的感觉是,现在最合理的方案是继续规划空气-水热泵+地暖,并在父母浴室和儿童浴室通过红外镜面加热器进行补热。
 

Lumpi_LE

2020-07-23 11:57:46
  • #2
供暖用的3兆瓦时有点多,是要建宫殿吗?
其他方面,光伏系统尽可能大,别只装7.5千瓦峰。
热泵专用电价通常是没用的。
 

T_im_Norden

2020-07-23 12:06:51
  • #3
关于采暖设计:
地暖 -> 正确的规划是最重要的,任何错误都无法弥补。
较低的供水温度,足够的加热面积,浴室可考虑墙面采暖。

因此需要深入了解此主题。

热源 -> 适合建筑的能量需求,采用调节技术,尽可能低的最低功率。
 

Heinz2k

2020-07-23 12:17:56
  • #4
为什么只有7.5千瓦峰值?满屋顶安装应该是你的原则。
 

DaSch17

2020-07-23 12:36:21
  • #5


180平方米住房面积



那么是否可以不用红外线加热器,而是在浴室里挂普通的水暖型扁平散热器,接入热泵的供暖系统?



有人告诉我,光伏装置太大时会出现过度发电,存储满时基本浪费(尤其是温暖月份)。另外我还在哪儿看到过,电池储能与光伏容量的比例应约为1千瓦峰值=1千瓦时。

那么还是应当采用更大的光伏装置吗?
 

Joedreck

2020-07-23 12:49:02
  • #6
在180平方米的面积下,我会假设耗电量为12000千瓦时,前提是房屋规划合理。
 

类似主题
08.12.2014小型光伏系统 2 千瓦峰值11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
05.06.2015用于热水准备和电网馈入的光伏系统15
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
17.05.2017光伏系统最初没有储存54
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
22.01.2019光伏系统 您在2018年的收益21
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
10.11.2021光伏系统:成本,节省潜力?- 经验?240
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 的盈利能力95
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20

Oben