你好,Phil,
我不是这方面的专家——尤其是因为通向罗马的路不止一条,但我可以结合我的职业实践给你答复。
我们的Kfw 70节能屋在建筑外围护结构的标准中,配备了以下数值:
地板板:0.26 W/(m²K) => 参考建筑 0.35 W/(m²K)
窗户(玻璃和框架):0.9 W/(m²K) => 参考建筑 1.3 W/(m²K)
墙体(36.5 单体墙):0.23 W/(m²K) => 参考建筑 0.28 W/(m²K)
屋顶:0.17 W/(m²K) => 参考建筑 0.20 W/(m²K)
考虑热桥 => 0.05 W/(m²K) => 在通常情况下,使用空气-水热泵且建筑不在楚格峰顶时,计算的一次能源需求为 Q 58.3 kWh/(m²a) [参考建筑 Q 83.41 kWh/(m²a)];详见附件。
不过,我们原本就有通过BB覆盖的一些其它数值;你清单中的200毫米保温层只是其中之一,我们可能会有偏差。
如果业主希望安装配有太阳能辅助供暖的燃气冷凝锅炉,通常不能保证达到KfW 70标准;这时通常需要安装带有热回收功能的通风系统。这样大多数情况下,可以申请KfW贷款;极少数情况下(取决于地点)需要额外增加保温材料。下一步(KFW 55,附件中说明)仅缺少带热回收的通风系统以及一个热传导系数为 0.20 W/(m²K) 的填充砖。
我一开始就说过,通向罗马有多条路径;这是字面意思,因为有多种计算方法可以用来进行KfW证明。并且,从事证明的人员也有差别。我们有计算混凝土浸水的结构工程师,也有根据实际情况计算的。最终一切都取决于纸面上的数据,所以你的设计师可能属于第一类,或者采用“看似”较差的计算方法。
关于KfW 70节能屋——如果补贴对你不是特别重要(目前补贴并没有便宜多少),我建议你不要太担心。一栋按照《能源节约条例》建造的独栋住宅并不差;从我个人角度看,考虑到不小的经济投入,这往往是更好的选择。我认为重要的不是纸上写着“你建了一栋符合KfW 70标准的独栋住宅”,而是真实的能源消耗。出售时,潜在买家更关心的也是这些。
莱茵区的问候