是的,只要你的建筑总能耗符合能源节约条例100的要求,就可以建造。

你必须按照标准建造。

这大致相当于——某些数值被严格化了,比如传输热损失——旧的KFW70标准。

我的KFW70也是用燃气冷凝锅炉供能。此外还有热能太阳能和带热回收的受控住宅通风系统。
未计入的有:木材/壁炉、光伏。光伏是后来加的……

这栋房子比原先KFW70标准高出大约40%,接近KFW55标准,但永远达不到……(加上后来加的光伏的话:是的……但后来增加的其实没什么用)。

薄弱点是:
地基板保温层
窗户总值1.1(加钱我本可以用0.8的)。
前门:纯粹是噩梦,U值1.7,幸亏面积很小……

带热回收的受控住宅通风系统确实带来了很大改善!!如果我理解数字没错(我相信我理解了),那么受控通风系统的效果明显比热能太阳能装置好。

是否够用,只有你根据个人设计的建筑项目计算后才能知道。

祝好
Thorsten
 

Goldi09111

2016-05-15 21:23:32
  • #2
谢谢你的详细贡献。
我认为确实需要最终计算,建筑师(可能是合适的那个)坚持使用深层钻探,认为三种不同的系统(燃气、太阳能和控制住宅通风系统)是不行的……但我可以想象,对于一个建筑师来说,使用地热能更容易遵守节能条例,因此他们更愿意推荐这种方式。
 

T21150

2016-05-15 21:52:30
  • #3
1. 非常乐意帮忙。

2. 我的一个同事和朋友在图林根州建了房子,时间比我晚不久。采用深层钻井。新的设备,制造商的第一台。COP 5.7。只差房子/供暖系统更出色。

3. 深层钻井你必须a) 付钱,b) 还能做。b) 我那时没能满足,所以a) 对我来说就不成问题了。

4. 我眼里,控制式住宅通风/热回收本来就是有意义的,我们觉得从气候角度看这简直太棒了。还能节约一些能源:很好。太好了。你应该在讨论中把这个排除在外。你或许可以成功地用更透气的建筑来代替控制式住宅通风。但我不太敢肯定。透气性差的建筑:温室。你在屋里会变成遥控电视人物。隔壁的另一个朋友就省略了这个……Steffi 和我总说:慢性窒息。如果现在建房,我个人认为必须要有控制式住宅通风和热回收。有足够资金的话,还得带加湿和冷却功能……

5. 太阳能热水配热泵:纯胡扯。热泵,甚至是COP(全年)3.5的空气-水热泵夏天也更有效……所以:如果不用热泵而用燃气,那么就用太阳能热水。请务必用真空平板管集热器,花这钱你会很开心。我觉得可惜,我买的是普通的,只有特内里费的天气才能用……

致以问候
Thorsten
 

ares83

2016-05-15 23:07:50
  • #4


是的,完全可以。我们考虑的其中一个总承包商的标准正是如此。自2016年起,这里的建筑服务说明中将ST更换为分散式通风系统。
 

Goldi09111

2016-05-16 00:01:37
  • #5
谢谢你们提供的信息。

我很好奇这是否也适用于我们家或我们的规划,因为据我看来,太阳能热能的额外成本永远不会值得(可能超过50年)。
 

T21150

2016-05-16 10:20:09
  • #6


现实情况对于普通集热器来说更糟糕。你还必须考虑循环泵(约40瓦)的电费,以及融资成本。

根据我乐观的计算,时间超过80年。

原因是:设备在阳光充足时工作良好。但仅限于此。这里阳光充足的时间非常少。短暂的阳光时间不足以加热分层蓄热罐的底部,通常顶部不会被加热。这虽然会稍微延缓热量散失,但只是杯水车薪。

换句话说:在这里这种纬度,普通集热器的使用/运行时间实在太少。

因此我也很后悔没早点知道这个,否则我会选择真空平板式集热器。它在过渡季节也能使用,不需要直射阳光就能启动。

此致
Thorsten
 

类似主题
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
14.10.2014KfW70配备燃气冷凝和太阳能绝对不可能21
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
08.10.2015KfW70现在只配备热泵吗?26
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
21.12.2017带燃气锅炉和热回收通风的节能规定,代替太阳能?15
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10

Oben