KFW 55加厚石材42.5厘米气泡混凝土?

  • Erstellt am 2021-09-29 12:25:06

RheinAstrid

2021-09-29 12:25:06
  • #1
您好,

我正在建造一栋双户住宅,每户118平方米。我原本不打算申请KFW贷款,但自7月1日起有了不错的补贴。
事实:窗户设计U值很好,三层玻璃,U值0.90//连接地热系统和远程供暖,这些方面对KFW 55也很有利,主要能源值很好。
唯一的问题是计划使用的36.5厘米厚的石头H H孔隙混凝土(质量等级PP4——我们需要它满足结构要求/整体式),建筑围护结构的U值为0.33(节能条例要求0.24),因此无法获得KFW 55补贴。
根据建筑师和结构工程师说,石头厚度应增加到42.5厘米,这样才能符合KFW 55的要求。也有考虑只在上层使用PPW2,但那样隔音效果可能接近极限。

以下问题:较厚的石头对房屋的舒适度有不利影响吗?会不会空气闷?我不打算装中央通风系统,只用靠窗户或上层的拉/推通风阀进行分散通风。
这种石头会不会是未来趋势?如果住房质量可以得到保障,我愿意放弃补贴。对此我有很多疑问,也不太确定。
公寓暂时打算出租,可能以后我们会搬进这栋房子。

建筑围护结构的U值0.33真的是那么差吗?能源证书显示为B中等(最终能耗67千瓦时/平方米·年,主要能耗为10千瓦时)。
从实际角度来看,目前的设计和能源证书处于良好水平。

建筑师昨天说过:隔音和保温两者难以兼顾。
 

11ant

2021-09-29 15:02:42
  • #2
正如所说,同样的石材只是加厚,唯一增加的是热传导时间。墙体只传导温度,不传导二氧化碳。关于有控制的居住空间通风,我们这里刚好有一个相关的邻近帖子 关于对租户通风行为的不信任,我们也讨论过有控制的居住空间通风,我在电话中对于安装集成到天花板的想法有个思维错误:在双户住宅中,中央有控制的居住空间通风系统并不是跨层的,所以中央通风系统的管道仅存在于地板结构中。窗框通风可以实现,但原则上只是密封条的部分张开,我认为这属于从机械通风(MD)转到自然通风(AD)的范畴。基本上,这种效果相当于长期微开半厘米的窗户。 这对我来说是一个足够的理由,不去做重新设计(关于墙体厚度的结构改动、供暖负荷和结构的重新计算)。除此之外,我在此再次表达我的疑惑,并提问:有人听说过仅在限制于低强度版本的条件下,36.5厘米厚的加气混凝土才能符合KfW55规定吗?据我所知,中莱茵地区的Massivhaus目前也在使用36.5厘米厚的加气混凝土建造KfW55标准的房屋…… 查看补助条件或许值得,有可能在无需增加墙体厚度的前提下配合有控制的居住空间通风(?)
 

K1300S

2021-09-29 17:09:08
  • #3

这对我来说并不那么不合逻辑,因为较低的抗压强度通常伴随着稍好的隔热性能。如果PP4的性能恰好处于临界点,那么PP2的这个小优势可能就足够了。

刚查了一下:最强的PP2与最弱的PP4之间的导热系数差为0.03 W/mK,而最弱的PP2与最强的PP4之间的差异甚至达到0.08 W/mK(这里的隔热性能则是后者的两倍)。
 

11ant

2021-09-29 18:02:43
  • #4
这一点我完全同意,但在这里 这里我就不同意了:我提到的那家实体房屋供应商并不仅限于建造平房,而是建造许多城市别墅和其他两层楼房。楼主想建一座双户住宅,也很可能是两层楼的。因此,我不认为结构力学会反对使用普通常见的08/15加气混凝土砌块,而只限于选用同样厚度但需要更大墙体厚度、隔热性能较差的砌块。
 

K1300S

2021-09-29 21:40:19
  • #5
嗯,为了更好地隔热,要么使用导热系数更低且厚度相同的石材,要么使用导热系数相同但厚度更大的石材。如果因静态强度不足而排除导热系数较低的材料,那就只剩下增加墙体厚度,或者我有思维错误?
 

Hyponex

2021-10-20 12:20:22
  • #6
我这里只是简单插句话。

我们刚刚也在建,之前房子不应该是KfW-55标准,使用的是36.5的气泡混凝土。

现在我们建了KfW-55标准的房子,也用的是36.5的气泡混凝土,只是用了一种传热系数更好的砖(整个房子多花了大约2000欧元),所以这样就合适了。
所以气泡混凝土砖可不是都一样的;)
 

类似主题
10.05.2012每年供暖费用 KfW55 - KfW70,建筑决策 供暖11
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
24.05.2015KfW 55 木屋 - U 值:墙体 0.18 - 屋顶 0.1617
02.09.2015KfW55 对比 KfW7012
21.10.20152016年4月1日之后的KfW资助11
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
13.03.2016如何从KfW55升级到KfW40+?23
02.02.2017建筑成本 kfw70 与 kfw55 与 kfw4030
03.07.2016窗户的U值 - 差异15
25.06.2016室内墙体的U值有多重要?12
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
13.04.2017窗户的传热系数(U值):1.3 - 升级是否值得?16
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
31.12.2018代替太阳能热能的带热回收的可控住宅通风?30
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
18.12.2019KfW55 与 KfW40 plus 的决策22
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
10.02.2021即使光伏和受控住宅通风已经是达到KfW40标准所必需的,是否仍然可能达到KfW40+?15

Oben