按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?

  • Erstellt am 2021-12-30 14:51:42

Twist21

2021-12-30 22:59:57
  • #1
这可能有道理。我现在得到的报价是带地库(120平方米,5个房间)的排中房,价格是50万欧元,包括附加建筑费用(固定价格)。开发商初步看了一下,包括大致浏览资产负债表和利润表,看起来很稳健,直到我注意到声音隔离的问题。不能因为声音隔离省钱,最后邻居的噪音像东德典型的板楼里那样传进来.. *稍微夸张的说法
 

Costruttrice

2021-12-30 23:18:00
  • #2
我们的熟人合同中约定了加强的隔音措施,但完工后发现,尽管有合同,建筑方仍然按“老样子”施工,只达到了DIN4109的最低要求。这一点由一位鉴定专家确认。他们是在我们拜访后告诉我们的,那时我们既听到了孩子们在木楼梯上跑动的声音,也听到了钢琴声,还有隔壁房子爷爷的一次(坦白说极其剧烈的)咳嗽声。但据说他们家结构传声比空气传声更严重。一旦我们熟人的家里有孩子的日常生活声,他们几乎听不到邻居除了偶尔上下楼梯的声音;但如果他们家安静,而邻居家有正常生活声时,这些声音会显得更加明显,让他们非常烦恼。而邻居们对他们家的声音则没有意见。我认为这真的取决于个人的敏感程度以及这个问题对他们的重要性。
 

11ant

2021-12-30 23:22:23
  • #3

告诉我卖家是谁吧。虽然我在gmx(德国)上的名字跟这里一样,但作为开发商并不是会让女士们脸红的事,所以你其实可以在这里公开说出他的名字。

顺便提一下,西部的板楼相比全球水平标准是较低的。当然也有可能为了满足买家要求的价格,按照标准的规范认为是足够的。我很想详细了解一下“隔缝板”是什么意思。对我来说,那听起来像是三明治结构,在技术上恰恰相反于宣传词所暗示的效果。
 

Twist21

2021-12-30 23:25:53
  • #4
好点子,邻居的外部噪音以后会让我们(我和我妻子)非常恼火,邻居可能也会不高兴。
 

ypg

2021-12-31 00:06:05
  • #5

是的,这是住宅建筑中的最低要求:

例如包括


    [*]起居室(包括客厅走廊、开放式厨房),
    [*]卧室(包括住宿设施中的过夜房间),
    [*]医院和疗养院的病房,
    [*]学校、高等院校及类似机构的教室,
    [*]办公室,
    [*]诊所、会议室及类似工作空间。

通常认为,用于长期停留的房间必须有窗户。像“开放式厨房”或“套间浴室”(带浴室设施的卧室)这样的房间组合通常被视为居住空间,而走廊、通道或辅助房间一般不计入。

最低隔声要求的目的是保护居住空间内的人们免受通过声传播引起的不可接受的干扰,以保障健康不受威胁。要求最近扩展到了“满意的夜间休息、休闲及工作条件”。此外,正常语音交流的保密性也被视为保护目标。以基础噪声水平LAF,eq = 25 dB为前提,根据标准,这些目标可在住宅、宿舍、酒店和医院等需要保护的房间中达到。尽管满足要求,但不能期望不会听到来自外部或相邻房间的声音,或者不会对其产生干扰感。 信息来源:Baunetz-Wissen


我猜您可能看错了。或者这只是对其施工说明的一种讽刺?没有人会故意贬低自己赖以生存的房屋建设。没有公司会在低于最低要求的情况下疏忽施工,也没有公司会称描述最低标准的DIN标准(在大多数情况下足够)为不充分。这完全不合逻辑。
 

Twist21

2021-12-31 11:03:49
  • #6

施工说明中写明遵守DIN 4109-1要求,但不符合排房中间户通常可以期待的提高隔声标准。这写在施工说明里——不是开玩笑。这让我很惊讶,因为供应商这样说就是贬低自己的产品,或者是在法律上做自我保护。
 

类似主题
15.11.2011保温砖向外的隔音效果差16
17.05.2016哪种内墙材料/内墙厚度能提供良好的隔音效果?22
20.04.2015我们想建造,提供给我们的东西是否可以?33
13.06.2015与开发商的新建项目/建设图纸文件23
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
08.12.2015未隔热的地下室=潮湿的地下室?20
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
19.07.2016困难的地块 - 噪音保护条例?16
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
14.11.2016隔音 - 最薄弱的环节?(窗户?)26
09.03.2020空气-水热泵:结冰,噪音大,持续负载?33
19.05.2017私人新建房屋中的声音/噪音适用哪些规定?10
09.08.2017购买共有产权公寓 - 建筑描述不充分?10
11.01.2018复式住宅隔墙厚度。结构工程师计划17.5厘米14
07.11.2018根据DIN4109,在独栋住宅中作为隔音是否足够?11
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
30.03.2022开发商新建:购买两套公寓然后合并18
17.08.2023应有的隔音排屋新建43
23.10.2024根据标准建筑说明的窗户附加费16