卫星接地可以通过7x2.5平方毫米的电缆实现吗?

  • Erstellt am 2022-02-25 22:33:07

AllThumbs

2022-03-01 15:27:50
  • #1
你具体指的是哪句话?我这里一点也没读到推荐的意思。首先我说过,这种东西绝对要接地。你应该引用前面的评论。 如果这在物理上没有问题,但有人要求绿色-黄色作为标识,我不在乎这是否符合VDE标准。
 

*Dipol*

2022-06-01 01:07:28
  • #2

因为那个坏坏的Dipol习惯性地给标准附上链接,他被开除了,所以你的“名声”也没传过去。 ;)

以星号昵称晚点回复,作为RFT天线专家的评论:

提问者的问题中再次透露出对多股接地线暂时禁令的影子,而该禁令在主导天线安全的DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1)标准中早已废除,而且在防雷工程中从未适用。天线的带雷击电流接地线以及防雷电势均衡线,只要单根导线直径至少1.7毫米,就符合标准,提问者所说的7 x 2.5 mm²也符合此要求。

使用专用连接器,16 mm²的导线甚至能安全导走极其罕见的超过20万安培的巨大雷电流。任何链条的强度取决于最弱环节,天线接地线的连接器必须按照DIN EN 62561-1标准经H级(100 kA)认证。

这既适用于天线支架上的接地线接口,也适用于其根部,通常是主接地汇线,必须设计用于防雷电势均衡;16 mm²铜线需要使用拉紧接线端子。义务接地的天线电缆屏蔽层还必须通过接地块或接地角,以不小于2.5 mm²铜(保护敷设)或4 mm²铜(非保护敷设)连接到接地的天线支架。

说到标准或法规“骑士”:这在论坛里不是侮辱,而是对通常由不懂标准的嫉妒者给予的赞美。 :cool:
 

Mycraft

2022-06-01 12:12:29
  • #3
完美……这正是我所期待的!:-)
 

Patricck

2022-06-01 20:05:06
  • #4
不,最低要求是一根10平方毫米的实心线,这是规定,实际上甚至不允许使用16平方毫米的单芯导线
 

*Dipol*

2022-06-01 21:21:14
  • #5
这种所谓的规定完全存在于你远离标准的幻想中。:mad: 接地导体截面积为10 mm²铜和16 mm²铝是国家VDE 0855第1部分/07-71废止后的标准要求。自VDE 0855第1部分/05-84起,至今已有38年(!),要求天线接地导体为16 mm²铜,25 mm²铝及之前已有的50 mm²钢/锌镀层材料。 希望你不是商业从事天线制造。如果是,以下是最新标准中应当进行的继续教育引用: 语言虽然糟糕,但表述明确,再也没有10 mm²铜的说法。 对于天线制造中曾短暂禁用多股导线的问题,那依然在某些人脑中盘旋,且尽管从未适用于防雷或光伏系统,却被不懂标准者错误地套用,我不再赘述。在防雷施工中常用但天线制造早先严格禁止的多股细线导体,现已在天线制造中允许,前提是使用特定连接器。
 

bauenmk2020

2022-06-21 19:56:55
  • #6
我打算近期安装我的碟形天线。对于接地,我计划在杆子和房屋等电位连接导轨之间使用一根16平方毫米的接地线,对于杆子、带过电压保护的接地块、多路开关和房屋等电位连接导轨之间的等电位联结则使用一根4平方毫米的接地线。

现在我有两根空管从阁楼通到家务间。我可以把所有电缆(接地线+4根同轴电缆)都放进同一根空管里吗?计划将来安装光伏系统。那肯定也需要接地。那我应该如何分配这些电缆?所有接地线放一根空管,其他的放另一根吗?

为了安全起见,我想拆除避雷装置。会进行哪些测量?

我们已经在地里埋设了环形接地体,并与基础钢筋混凝土板(钢筋)相连。在家务间,接地线竖升到了房屋等电位连接导轨那里。此外,我还在房屋的一个角落立起了一根接地线,这应该也与环形接地体相连。我相信这是泥水工放置的,因为我们的施工说明里有相关内容。这作为避雷针的接地是否合适,还是不太合适?
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
02.06.2016卫星多路开关安装在阁楼还是地下室?22
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
24.05.2024卫星系统和光伏系统的管道规划14
12.10.2017屋顶卫星天线的安装61
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
23.04.2023在新建建筑中准备光伏系统是否合理?81
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
15.04.2023不计代价的光伏 - 现状与优惠169
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
20.09.202360年代的房子全面翻新 - 是否可以达到KFW85标准?41
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82
14.02.2025策划人在DIN 276标准下不进行任何计算60

Oben