¿Es posible la conexión a tierra de SAT mediante un cable 7x2,5mm²?

  • Erstellt am 25.02.2022 22:33:07

AllThumbs

01.03.2022 15:27:50
  • #1

¿A qué declaración te refieres concretamente? No creo haber recomendado nada aquí ni en lo más mínimo. En primera instancia he dicho que esa pieza definitivamente debe estar conectada a tierra. Hubieras hecho bien en citar el comentario anterior.
Y si físicamente no fuera un problema, y alguien exigiera verde-amarillo como señalización, no me importaría si eso es conforme a VDE o no.
 

*Dipol*

01.06.2022 01:07:28
  • #2

Debido a que el malvado Dipol habitualmente había adjuntado una norma con enlace, fue excomulgado y por eso tu "reputación" tampoco llegó. ;)

Con retraso, bajo el nick con asteriscos, mi comentario como experto en antenas RFT:

Una vez más, en la pregunta del TE asoma la prohibición temporal de conductores de puesta a tierra multifilares, que en la DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1), la norma primordial para la seguridad de antenas, fue eliminada hace mucho tiempo y nunca se aplicó en la construcción contra rayos. Los conductores de puesta a tierra de antenas sometidos a corriente de rayo, así como los conductores de equipotencialidad para protección contra rayos, son conformes a la norma si las hilos individuales tienen al menos 1,7 mm de diámetro, lo cual fue también lo que quiso decir el TE con 7 x 2,5 mm².

Con conectores diseñados para ello, 16 mm² conducen sin daño incluso relámpagos monstruosos y extremadamente raros con más de 200 kA hacia tierra. Pero cada eslabón de la cadena es solo tan fuerte como el más débil; los conectores para conductores de puesta a tierra de antenas deben estar certificados según la norma DIN EN 62561-1, clase H = 100 kA.

Esto aplica tanto para la conexión del conductor de puesta a tierra en el soporte de la antena como en su punto base, usualmente la barra principal de tierra, que debe estar diseñada para equipotencialidad contra rayos; para 16 mm² Cu esto requiere bornes de tracción. Las mallas de cables de antenas que requieren conexión a tierra también deben estar conectadas mediante bloque de tierra o ángulo de tierra con al menos 2,5 mm² Cu (instalación protegida) o 4 mm² Cu (instalación no protegida) al soporte de antena conectado a tierra.

Hablando de normativas o “reiteradores de párrafos”: en foros esto no es un insulto, sino un elogio que normalmente otorgan envidiosos ignorantes en normas. :cool:
 

Mycraft

01.06.2022 12:12:29
  • #3
Perfecto... ¡exactamente eso es lo que esperaba! :-)
 

Patricck

01.06.2022 20:05:06
  • #4
No, mínimo 1x 10qmm rígido es obligatorio, en realidad no se debe usar ni siquiera un 16qmm con hilos individuales.
 

*Dipol*

01.06.2022 21:21:14
  • #5
Esta supuesta norma existe exclusivamente en tu fantasía alejada de las normas. :mad: Secciones transversales de conductores de puesta a tierra de 10 mm² Cu y 16 mm² aluminio son según la norma tras la derogación de la VDE 0855 Parte 1/07-71 nacional. Desde la VDE 0855 Parte 1/05-84, es decir, ya hace 38 años (!), se requieren para conductores de puesta a tierra de antenas 16 mm² Cu, 25 mm² aluminio y, como antes, 50 mm² acero/galvanizado. Espero que no trabajes profesionalmente en la construcción de antenas. Si es así, para la formación pendiente, una cita de la norma actual: Un alemán espantoso, pero claro; ya no hay nada de 10 mm² Cu. No profundizo en la prohibición temporal de conductores multi-hilo en la construcción de antenas, que aún ronda en algunas mentes y que, aunque nunca aplicó para protecciones contra rayos o instalaciones fotovoltaicas, es atribuida por desconocedores de normas. En la construcción de protección contra rayos, conductores finos aunque antes estrictamente prohibidos en la construcción de antenas, ahora también están permitidos en construcción de antenas con condición de conectores especiales.
 

bauenmk2020

21.06.2022 19:56:55
  • #6
Quiero montar mi antena pronto. Para la puesta a tierra planeo un cable de tierra de 16mm2 entre el mástil y la barra de potencial de la casa y para el equipotencial entre el mástil, el bloque de tierra con protección contra sobretensiones, el multiswitch y la barra de potencial de la casa un cable de tierra de 4mm2.

Ahora tengo dos tubos vacíos desde el desván hasta el lavadero. ¿Puedo poner todos los cables (tierra + 4x coaxial) en un mismo tubo vacío? Está planeado instalar en algún momento un sistema fotovoltaico. Seguramente también necesitará tierra. ¿Cómo debería repartir los cables individualmente? ¿Poner todos los cables de tierra en un tubo y el resto en el otro?

Por seguridad quiero que revisen la protección contra rayos. ¿Qué mediciones se realizan?

Hemos colocado un anillo de tierra en el suelo y lo hemos conectado con la losa (hierro). En el lavadero el conductor sube y allí se instaló la barra de potencial de la casa. Además, tengo otro conductor subiendo por una esquina de la casa. Esto también debería estar conectado al anillo de tierra. Creo que el constructor lo colocó allí porque en nuestra descripción del servicio de construcción se indicaba algo al respecto. ¿Esto sería adecuado como puesta a tierra para un pararrayos o más bien no?
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
02.06.2016¿Conmutador múltiple Sat en el ático o en el sótano?22
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
24.05.2024Planificación de conductos vacíos para sistema satelital y sistema fotovoltaico14
12.10.2017Instalación de antena parabólica en el techo61
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
23.04.2023¿Es conveniente preparar la energía fotovoltaica en construcciones nuevas?81
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.04.2023Fotovoltaica a cualquier precio - situación actual y ofertas169
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
20.09.2023Rehabilitación completa de una casa de los años 60 - ¿es posible KFW85?41
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben