安装光伏储能系统,是否?

  • Erstellt am 2020-12-02 17:42:05

Fuchur

2020-12-12 22:37:29
  • #1

我不太理解这张图。

- 云量与储能的经济性有什么关系?天气我无法控制,有无储能,生产都一样。
- 为什么多云天电池电量还能用到第二天早晨,而晴天却不行?根据图示,多云天用电量更少(晚上两个电池电量都在80%)。
- 为什么多云天晚上7:30还有光伏电,而晴天没有?
- 为什么电池只充到80%?
- 为什么没有考虑并网功率限制?
- 现在的系统通过预测计算来控制储能,为什么图中没有体现?
- 这张图的“结果”到底是什么?我看到两者每天电池都充满了,然后呢?

也许你可以举个例子说明,如何基于这些数据计算储能每千瓦时的价格。谢谢。

我们自己也有储能系统。直到十一月底,电池每天都能充满。但由于散热泵的用电,即使有电池,也无法整个夜晚不用外部电力。这也反映了光伏装机容量与储能容量之间的不匹配(28.5kWp与10.2kWh)。储能是否划算,主要取决于其使用寿命。真正的计算只能在使用周期结束后完成。一般来说,市场上普遍认为当储能价格低于450-500欧元/千瓦时时,可以期待经济性。
 

hampshire

2020-12-13 10:02:47
  • #2
这张图片显示,在多变天气条件下,储能设备白天不仅充电,还会放电。这会影响对年度循环次数的假设。

简化计算方法:电池电费加价通过使用寿命和循环次数假设计算:
可用储能容量 x 年充电循环次数 = 年电池电量 例如 8kWh x 200 循环 = 1600 kWh
理论使用寿命 x 年产量 = 总产量 例如 10 x 1600 kWh = 16000 kWh
购置价格 : 产量 = 每千瓦时成本 例如 4000 € : 16000 kWh = 每千瓦时 0.25€
现在若按15年计算,则每千瓦时成本为0.167€。
若按10年和仅150循环计算,电价突然变为每千瓦时0.33€。
另一种计算采用制造商给出的循环次数而不考虑使用寿命,则得出另一结果。
有些人仅依据等同于晴天数的循环次数假设,导致成本相应较高。

每种示例计算都可以根据基本假设被任意拆解——且朝任何方向。
 

Fuchur

2020-12-13 12:25:55
  • #3
好的,那我们意思相同。对于一张几乎只有未知变量且自由估算的“账单”,结果千变万化,完全取决于个人的期望结果。

我们的储能系统于2020年10月7日投入运行。截至目前,我们向电池充入了577.82kWh,放出了505.15kWh。大约节省了100欧元的外部采购费用。
 

Olli-Ka

2020-12-13 12:34:06
  • #4
早上好,
大约每年节省600欧元,10年约节省6000欧元。
那么,存储设备的价格是多少?
这样划算吗?
奥利
 

Fuchur

2020-12-13 12:56:06
  • #5
我们为储能设备支付了大约4350欧元(补贴扣除后)。这样应该是足够的。储能设备有10年保修,所以我认为它的使用寿命会更长。即使那样,它也很少完全报废,只是容量会有所下降。

当然,很明显这既不是经济上也不是生态上的高回报。只是从三月到十月不用外购电,这是件很好的事,可以在一定程度上摆脱电价上涨和税费的影响,并对电力结构产生一些影响。毕竟我们每年生产的电量至少是消耗量的三倍。
 

knalltüte

2020-12-13 13:45:26
  • #6

所以你的电池大约有8kWh,大多数电池的放电极限大约在20%左右。也就是说,约有6kWh可以使用。那么你的热泵在夜间(直到太阳重新供电)真的消耗了大约6到7kWh吗?
这是真的现实值吗?我觉得有点多……
 

类似主题
13.07.2016光伏储能 - 经验?建议?17
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
17.05.2017光伏系统最初没有储存54
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
05.03.2018光伏规划 - 电池存储的可能后装13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
05.05.2020光伏系统 + 储能,有或没有云端资费13
08.05.2020热泵 + 光伏系统,有储能或无储能11
09.11.2020下萨克森州资助光伏储能20
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
16.07.2021带储能的光伏成本120
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30
06.08.2022节省光伏系统,储能,电力云41
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20
04.03.20242024年小型旧建筑的热泵和光伏成本20
27.09.2024光伏系统报价含储能 - 是否需要储能?44

Oben