如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖

  • Erstellt am 2020-07-15 10:41:00

Tx-25

2020-07-24 08:44:21
  • #1


附件是关于用电量的情况。

另外附上暖气专业区域的照片。我没能像预想的那样设置暖气。换句话说:比如在0度时是28度,在-10度时是32度。但我只能将回水温度设置在20到45度的最小和最大范围内。我现在在所有区域都把最大温度设置为32度。谁能告诉我,这些设置是不是从0度开始就已经运行了?

这三个区域到底是什么意思?说明书里没有提到。

你们怎么看待绿色模式?通过它可以避免加热棒的使用。

供暖曲线设定为0.6,最大可设置范围是0.2到1.0。我该怎么设置比较好?

温度调节类型是4中选择的第3种,这是什么意思?




 

Mycraft

2020-07-24 09:13:18
  • #2

设置为0.2

如果冬天觉得不够,可以调到0.4。(如果系统温度还是达不到,可以调更高)



这就是供暖曲线的作用。它防止温度超过曲线设定的值。你也可以设置100°C(当然不会这样做,这只是一个非常简单的例子,实际上情况更复杂),但如果供暖曲线规定温度不能超过45°C,那么温度也不会超过45°C。

 

T_im_Norden

2020-07-24 11:31:36
  • #3
当你的电表记录了这8周运营的全部电量时,供暖系统的性能系数是好的。
那么你用35.37千瓦大约产生了270千瓦的热量。
 

Tx-25

2020-07-24 15:36:02
  • #4
我不太确定你是不是认真的?这里有什么不对吗?换算成年性能系数应该大约是乘以4,对吧?这里一点也不对。
 

T_im_Norden

2020-07-24 16:28:36
  • #5
年工作数 (Jahresarbeitszahl) 实际上并不是一个恒定的数值,而是例如也取决于环境温度。

当气温较高时,空气-水热泵产生热量所需的能量较少,气温较低时则需要更多能量。

按全年计算,这就得出了被称为年工作数的平均值。
 

Tx-25

2020-08-01 08:55:26
  • #6
附上更多图片。








 

类似主题
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
29.11.2012目前哪种供暖系统最好?81
05.10.2012气泵比地泵更高效,噪音干扰?12
11.12.2014热泵如何被优先选择?11
09.05.2015地热泵与空气源热泵24
19.05.2021盐水热泵的经验491
22.11.2015HvH 结合空气源热泵与板式散热器——温度值?29
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11