如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖

  • Erstellt am 2020-07-15 10:41:00

Tx-25

2020-07-22 11:14:35
  • #1
谢天谢地,还有参数可以调整(让别人调整)。我清楚我不能也不想依赖默认设置。
我会相应地降低采暖界限。我也知道20太多了。他可能把采暖界限设得高一点,是因为总有一定的延迟。

我也许可以让他再调整/降低一次前供水温度。我们还在和他沟通,关于一个附加功能,以实现与手机的连接。

我不知道我这里的标准室外温度是多少。我们很少在夜间达到零下10度。我住在不来梅和比勒费尔德之间。标准温度不应该指常规的最高室外温度吧?
 

T_im_Norden

2020-07-22 11:27:35
  • #2
让别人向你展示如何显示供回水温度。
你的热量表目前显示的消耗情况如何?
 

face26

2020-07-22 11:35:17
  • #3


在大型搜索引擎中输入这个。会有一张气候图,你可以根据你的邮政编码查到标准室外温度。标准室外温度是供暖设计时参考的温度。我现在不太记得确切定义了,但大概是过去30年里你所在地连续5天出现的最低温度。供暖系统就是根据这个温度来设置的,供回水温度大约在30度左右。最好低于这个温度(但根据地暖设计不同,在一些关键房间可能会紧张,比如浴室),或者至少不要高出太多。
 

Tx-25

2020-07-22 12:06:06
  • #4


我今晚会补充。我不记得具体数值。供暖的热量计是0.1……。地板采暖的热量计大约在四周后安装,显示为0.0……如果我没记错的话。到底什么算是标准消耗量?我知道没有标准,但看到0.0这样的数值,感觉消耗很少,不是吗?当然现在是夏天,我们才住了七周。
 

T_im_Norden

2020-07-22 12:13:21
  • #5
如果测量值为零,那么他们也没有测量任何东西。
[Warmwasser] 的热量表请写成“热水量表”。
 

Daniel-Sp

2020-07-22 12:56:02
  • #6
你可以降低的供回水温度主要取决于地暖的设计。作为其他因素,超流阀和加热回路中可能安装的缓冲罐也起作用。
地暖是以什么供回水温度和温差在[NAT]下设计(和安装)的?

为什么你作为用户不能更改供暖曲线(以及供回水温度)?每次都必须由专业人员来调试吗?我也会再次对此提出质疑……
 