采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?

  • Erstellt am 2020-03-05 22:09:47

hippjoha

2020-03-24 11:41:53
  • #1


你为什么认为它没有资格获得补贴?年度运行效率的计算直接来自Viessmann。这个型号似乎刚刚上市,正如所说的数值是4.61(>3.5),应该是有资格获得补贴的吧?!
 

CrazyChris

2020-03-26 12:38:29
  • #2
4.5 是可资助的!

Viessmann 的 Jahresarbeitszahl 计算并不能说明 Jahresarbeitszahl 实际是多少。这个需要单独计算。

请在谷歌中搜索 Jahresarbeitszahl 计算器。选择相应的 Wärmepumpe。选择 Wärmepumpe 后,必须选择 Neubau。输入 Normtemp 的地点。进水和回水温度应保持标准。计算。
 

hippjoha

2020-03-27 11:17:39
  • #3

上述年工作系数计算是根据VDI 4650(标准外部温度 -14;进/回水温度 35 / 28)为我的地点计算的。
 

CrazyChris

2020-03-27 13:11:27
  • #4
太好了,那到底是哪种热泵?我不知道有8.1千瓦的Vito 200 a。应该是型号为AWO-E-AC 201.AXX的。
 

hippjoha

2020-03-27 20:40:56
  • #5
是的,没错。她是A09。根据暖通工程师说的,这是刚刚出来的。网上也找不到关于它的任何信息...
 

gnika77

2020-04-02 10:01:31
  • #6
嗨,

1. 计算的采暖负荷未考虑室内增益和太阳能增益。这意味着采暖负荷会更低。


2. 可惜我也在网上找不到这款热泵的技术参数。关键是调节范围的变化曲线以及低温下的性能。也许供暖工程师能提供技术资料,你可以发在这里。这样就能更好地判断是否适合,否则只能猜测。

3. 根据年工作数计算器,结合你的条件,这款热泵的年工作数为4.47(BAFA标准为4.5),刚好符合补贴条件。虽然4.47的数值被其他热泵超越,但依然算不错了。年工作数提升0.1,在实际中你大概感觉不到。更重要的是供暖工程师及其水力设计和采暖表面积必须合理,才能获得良好的年工作数。请参考以下几点。

4. 避免使用加热缓冲罐(及旁通阀)。它们只会拉低年工作数,对你没有益处,反倒增加费用和供暖工程师的利润。要保证水流量,请见第五点。

5. 不要用ERR(节流阀)。它只会限制热泵的水流量,迫使热泵以高于实际需要的供回水温度运行,从而降低年工作数。温度调节应通过水力/热力平衡实现。指望低温供暖用恒温器迅速(<8小时)调节室温本身就是幻觉。必要时可在个别房间装恒温器。个人建议还是预留恒温器布线。为保持热泵友好的供水温度,接下来几条也很关键。

6. 采暖面积设计为低温高流量。地暖的管间距应约10厘米,且每个采暖回路长度应大致相当,约60-80米。浴室比较棘手,地暖面积小且需要较高温度,导致整体供水温度偏高。解决方案见下一条。

7. 浴室采用墙暖!一定要用!墙暖能增加采暖面积,提高浴室采暖性能,降低供水温度。此外辐射采暖带来更高舒适度,使所需空气温度降至22℃,因为辐射热让人体感温度较高。

8. 最后但同样重要的是BKA。BKA指混凝土芯激活。在木结构建筑中较少采用,混凝土结构建筑应在每层混凝土板内做。随着使用热泵制冷和气候变化,BKA越来越重要。可地暖的制冷能力有限,而BKA显著增强制冷效果,可使室温降低5K。配合遮阳,炎热夏季也能舒适。另一个好处是BKA能让热泵在寒冷的低温环境(最低达到-16℃)下仍保持供水温度低于30℃,提升效率和年工作数。供水温度每降1K,效率提升约2.5%;降5K,效率增超过10%,年工作数增0.2。配合带有混凝土板内布风管的控制式室内通风,BKA还有个附加效果:冬季室外新风预热,夏季预冷。还有比这更好吗?
在我看来,BKA的费用相对于提升的效率与舒适度来说微不足道,尤其与房屋其他投资(如更好的瓷砖)比较。根据业主自施工以及供暖工程师的灵活性与创新能力,这部分费用大约在1,000-3,000欧元。

问候 Nika
 

类似主题
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
01.05.2019热泵不再供应 - 法律问题30
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
05.10.2020空气-水热泵单户住宅带地下室 - 150平方米居住面积19
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben