我终于成功查看了数据。
热泵的运行情况良好。你在两天内启动了22次压缩机。对于你们家的热泵大小来说,这是不错的。唯一显眼的是白天频繁的热水供应。这是因为白天持续的循环,导致热水储罐被耗尽。这个限制主要是舒适度的问题,但也能节省一些费用。
很遗憾我无法解除你的担忧。在外部温度约为2°C时,热水供应期间你的最高热气体温度接近108°C。在记录期间,最高热气体温度为109.1°C。2021年1月,在类似外部温度下,你的最高热气体温度约为85°C。我担心在更低温度下,热泵在热水运行时仍会出现过高热气体温度的问题。
能做什么?不多。保护参数包括:
- 将热水设定温度降低到最低可接受的温度。2021年你的目标温度是49°C,现在是50.5°C。每降一度都有帮助。也许可以试试48°C或48.5°C?
- 减少循环次数。减少热水启动次数,从而保护热泵。
- 在外部温度下降时,关注最高热气体温度,必要时切换热水生产到加热棒。如果你将DTA上传到OpenDTA,可以在统计页面轻松查看最高热气体温度。
最近,LAD系列压缩机损坏的报告较多,其他系列运行非常可靠。Novelan/Alpha Innotec并没有详细信息。如果真的发生压缩机损坏并需更换,建议你与Novelan客服坦诚交流此问题。更换时应坚持对制冷剂进行酸性测试,以避免短时间内再次发生压缩机损坏。
其他可能原因是制冷剂泄漏或膨胀阀故障。
热气体问题的联系人一般是通过暖通安装工联系的保修期内客服。或者可以联系当地制冷专业公司(如果有),他们通常比暖通安装工更专业,也会维修热泵。
尽管如此,祝你有美好的一天。