热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数

  • Erstellt am 2015-12-01 13:55:07

Saruss

2015-12-03 19:54:34
  • #1

针对第2点,我建议采暖时暂时忽略光伏产电,因为冬天和夜间采暖需求时光伏产电影响不大。
那么采暖热需求就是45千瓦时/平方米·年 × 155平方米 = 6975千瓦时(估算值)。
现在用年运行系数除以这个值,就得到电力需求,
例如6975 / 3.34 = 2088或6975 / 4.67 = 1493(单位千瓦时,即差约600千瓦时,约每年节省130欧元)。
不过这只是一个非常粗略的计算;因为这只是根据节能法规定的计算(按照特定规则的“估算”),缺少你的采暖/使用行为数据,未考虑热水需求(这点在空气源热泵遇冷天大量用水时尤为明显)等等。
 

Saruss

2015-12-03 20:07:24
  • #2
编辑太晚了:
我现在查看了我的节能条例计算:
计划建造的KfW-70标准房屋,160平方米住宅面积
(证书中的使用面积为289平方米,因为包括有部分我自己装修的地下室(有隔热)。)
供暖热需求44.27千瓦时/平方米·年
一次能源需求42.16千瓦时/平方米·年
终端能源需求16.22千瓦时/平方米·年
系统性能系数 eP :0.743
计算出的供暖能源需求大约为12,000千瓦时。

我的地源热泵一年的供暖和热水用电量为2000千瓦时。显然,现实情况总是有所不同。但节能条例中对某些窗户面积也有最大(假定)值,我知道我的窗户实际要比规定的好得多。热桥也只是大致估算……
 

Uhtred

2015-12-06 12:23:11
  • #3

关于贡献率我无法评论,只是冬月至一月的光伏发电量不大。光伏的增值税义务,是为了能退回购电时的增值税,这项义务五年后可以终止。但你自己的电始终是免费的,大约10分/千瓦时。前20年后,你只需按1分/千瓦时计算。
除此之外,我也在考虑是否用热泵或直流电供暖,来在几年后替代我现在这台老旧的燃油锅炉。
 

类似主题
05.03.2010被动式房屋,带太阳能的加热组合,能量回收,光伏?38
06.08.2015光伏用于热水26
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
10.07.2016带光伏或太阳能颗粒的空气-水热泵25
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20
04.03.20242024年小型旧建筑的热泵和光伏成本20