Kfw70多户住宅的颗粒消耗极高(3天内200公斤)!

  • Erstellt am 2016-11-09 14:35:35

rudiherbert

2016-11-11 13:09:03
  • #1


你好。
根据能源性能证书,是初级能源!
多户住宅的使用面积大约是950平方米,公寓的居住面积总共是550平方米。
我用的是550平方米来计算的。
这是错误吗???
 

Legurit

2016-11-11 13:39:48
  • #2
我现在还不知道你是否有能源节约条例的计算——如果你有数字版的,可以在这里附上。
读一读维基百科文章,你就会知道“根据能源节约条例的一次能源需求”这个指标的问题所在。
 

Saruss

2016-11-11 14:23:18
  • #3
我也认为即使在有保温建筑围护结构内的使用面积也存在“供暖需求”。我第一年时的取暖费用也较高。地面找平层本身可能已经干燥,但通常房屋内的湿气比第二年要多。否则,我觉得38°的供水温度相当高,我们的暖气在零下20°时都没有这么高。但我不了解你们的地暖系统,比如铺设的密度等。总体来看,错误的配置可能是原因(比如错误的供暖曲线),导致暖气除了供水温度过高外,还被各住户的阀门“抑制”。理论上也可能有人一直开着窗户,且一天洗三次热水澡。
 

AOLNCM

2016-11-11 15:09:59
  • #4
我不认为38°C的供应温度过高,反而觉得偏低。
他有一个“木材燃烧”供能的锅炉。它们必须以较高的温度运行(60°C),以防止换热器上积炭。他还有太阳能热水系统。
该系统很可能有回水升温装置。
有两种方式将热量传递到房间:一种是通过高流量和供应与回水之间的低温差,另一种是慢速泵送和较高的热量传递。
由于设计原因,热泵必须选择第一种方式,而木材燃烧则必须选择第二种方式。
最好与设计该系统的人或有能力的暖通技师沟通。
 

Saruss

2016-11-11 15:40:50
  • #5
得到低的供回水温度,就像你说的,通过混合阀实现。高供回水温度在地板采暖系统中通常是不常见的,如果在0度时就已经这么高,到了-15度时,温度可能接近60度,那样的话,要么脚会很烫,要么就会出现极端的启动停止现象,这对设备的损害也不好(如果有缓冲装置防止频繁启动,那么可以混合到较低温度!)。如果地板采暖系统是为此设计的,后期更换热源会比较困难。显然应该和暖通工程师沟通……我有过经验,我的暖通师傅只讲“只要暖和”,对效率不管,也没合同规定最高能耗。供暖曲线和其他系统参数我基本上都是自己调节优化的。 来自外出途中
 

rudiherbert

2016-11-11 15:51:30
  • #6


谢谢你的信息。
那么你也不认为,一个KfW70标准的多户住宅(6户,居住面积约550平方米,建筑面积950平方米)在冬季消耗约2-3吨,过渡期消耗1吨(折算全年约15吨)过高吗?
根据能源证明,该建筑的初级能源需求应为55千瓦。那大约是每年6吨木屑颗粒,而不是接近三倍……

谢谢!
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
13.09.2014多户住宅:住宅单元、树木等的布置。35
22.08.2014地暖还是不地暖?20
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.11.2016尽管有地暖,卧室里还铺地毯吗?36
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
04.05.2020节能条例或热工保护证明报价17
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
11.01.2022平面图:什么是居住面积/使用面积?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23

Oben