关于 2.00 kW 设备的有趣想法。 但是根据数据表,它们的效率较低?
 

Deliverer

2022-05-23 19:14:55
  • #2
我不熟悉该型号的技术规格,可能需要考虑这些型号的特殊情况。但总体来说,就像暖气一样:尽量大到足够,但又尽量小。

而像KfW房子里一个12平方米的房间,其采暖负荷大约是0.5千瓦。“制冷负荷”通常较小,因为温差(Delta-Temp)比供暖时小。

设备越大,运行频率就越高。这效率低下,还会导致噪音水平不断变化和空气湿度波动。

因此,我建议在一个保温还算不错的房子里,安装一个功率约3.5千瓦的单一室内机,最好安装在房子的最高点或中央位置。这样在盛夏时节,它就能全天(用[Photovoltaik-Strom])以低功率持续运行24小时。把所有门都打开,房子会保持舒适,尤其是除湿效果好。是的,这样不能保证卧室达到20°C,但这可能也没必要。

附言:哎,我刚看到这个帖子有多老,以及我当时说的话。:oops: 我对保温标准的看法已经改变了。现在我只会建被动房。当时我没完全意识到省略地暖带来的经济优势。[Kleinwindkraft]仍然很酷,但可能几乎不经济。所以我转向了更多的[Photovoltaik]。低于50 kWp的都算小规模,然后才是“中等”规模。:cool:
 

Nutshell

2022-05-23 20:58:16
  • #3


谢谢你给我推荐用这台设备的想法。
是的,隔热标准确实很重要,那时候KfW55已经非常好了,而且不是每个地方都有。:)
那些年,我的暖气扣费是28欧元,所以多花钱去隔热根本没必要。没想到会有战争!
 

Deliverer

2022-05-23 22:22:56
  • #4
不。你还是有一栋不错的房子。我用那台设备(3.5千瓦,140平方米)在部分翻新的老楼里操作。这样既好用又划算。
 

Nutshell

2022-05-26 16:42:18
  • #5
我现在有一个报价。

分体空调11,500欧元

3台室内机
松下Etherea Z 2.0kw
1台室内机
松下Etherea Z 3.5kw
1台室外机
松下6.8kw

感谢BEG EG补贴-35%,
= 7,475欧元

申请将在星期一提交。
 

Nutshell

2023-08-15 21:59:25
  • #6
更新,

空调已使用12个月。

房屋于2014年夏季交付,钥匙交付时通过地面干燥使用了1692千瓦时的天然气消耗。
天然气价格如何变化?
2017-2018年 4.74分 / 千瓦时
2022-2023年 16.51分 / 千瓦时
2023-2024年 9.7分 / 千瓦时

电价如何变化?
2017-2018年 22.91分
2022-2023年 29.71分
2023-2024年 26.60分

安装的是燃气采暖,带有300升的太阳能储热装置以及2个热水集热器,仅用于热水,无采暖辅助。

燃气表读数换算为千瓦时(1立方米 = 11.28千瓦时)
2014年夏季 1692千瓦时
2015年夏季 11426千瓦时 = 消耗9734
2016年夏季 19356千瓦时 = 消耗7930
2017年夏季 27636千瓦时 = 消耗8280
2018年夏季 34979千瓦时 = 消耗7343
2019年夏季 41758千瓦时 = 消耗6779
2020年夏季 48300千瓦时 = 消耗6542
2021年夏季 56490千瓦时 = 消耗8190
2022年夏季 63089千瓦时 = 消耗6599
2023年夏季 65875千瓦时 = 消耗2786

2022年夏季增加了上述的空气/空气热泵。

电表读数
2017年夏季 7,123千瓦时
2018年夏季 9,023千瓦时 = 消耗1,900
2019年夏季 11,010千瓦时 = 消耗1,987
2020年夏季 13,266千瓦时 = 消耗2,256
2021年夏季 15,721千瓦时 = 消耗2,455
2022年夏季 18,265千瓦时 = 消耗2,544
2023年夏季 22,512千瓦时 = 消耗4,247

Viessmann 采暖系统对太阳能热水装置的显示如下:
2014年至2023年期间,通过太阳能集热器产生了39,247千瓦时。

根据热泵应用程序,我的消耗如下:
2022年7月 消耗21千瓦时
2022年8月 消耗62千瓦时
2022年9月 消耗33千瓦时
2022年10月 消耗90千瓦时
2022年11月 消耗243千瓦时
2022年12月 消耗385千瓦时
2023年1月 消耗197千瓦时
2023年2月 消耗332千瓦时
2023年3月 消耗87千瓦时
2023年4月 消耗189千瓦时
2023年5月 消耗45千瓦时
2023年6月 消耗46千瓦时
12个月总计:1,730千瓦时

过去12个月的采暖:
我尝试主要用热泵采暖。只有在低温时关闭热泵,启用燃气地暖。
用于这种类型采暖辅助的燃气消耗为1,617千瓦时。

过去12个月的热水:
11月和4月太阳能装置产出较少,但燃气采暖未启动。
这两个月燃气热水消耗分别为115和120千瓦时。
12月、1月、2月、3月燃气采暖启用,但我尝试估算燃气热水消耗。
5月阳光更多,燃气热水消耗仅为70千瓦时。6月燃气热水消耗为18千瓦时,现已完全由集热器供能。
我估计从2022年夏至2023年夏,热水燃气总消耗为1,170千瓦时。

通常我们每年天然气总消耗约65,00至8,300千瓦时。
2022-2023冬季相对较冷,估计约为7,700千瓦时。
7,700 - 1,617 = 6,083千瓦时,是热泵估计提供的采暖能量。

根据应用程序,热泵用于采暖的消耗为1,556千瓦时。
基于以上假设,“COP”指标为6,083 / 1,556 = 3.9。

关于达到的COP值的思考:
热泵相较于燃气采暖甚至按照需求逐个房间启动。
过去天然气系统全年24小时运行,目标温度23°C。
而且如果合适,至少同时启动两个室内设备。据解释,负载越大效率越高。
有利于获得较好COP值的一点是,在低温时我们关闭热泵,开启燃气采暖。

接下来怎么办?
天然气价格明显回落:下降了41.2%。
为了下一个冬季,我妻子劝说我将燃气地暖设为基础温度,空调按需快速提升室内温度。
我不太确定这是否合理。燃气采暖会更多启停,效率可能更低。是否真能节省能源?我们拭目以待。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
01.12.2022多联分体空调适合加热吗?72
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
14.08.2023不同加热概念的比较66

Oben