Experiencia con KFW55 macizo + gas + 5 m² solar

  • Erstellt am 01.05.2017 20:11:50

Nutshell

23.05.2022 18:09:41
  • #1

Interesante enfoque con los dispositivos de 2.00 kW.
¿Pero según la hoja de datos son menos efectivos?
 

Deliverer

23.05.2022 19:14:55
  • #2
No conozco la hoja de datos y quizás se deba tener en cuenta el caso específico de estos modelos. Pero en general es como con las calefacciones: tan grandes como sea necesario, tan pequeños como sea posible.
Y una habitación de 12 m² en una casa KfW tiene una carga térmica de 0,5 kW. La "carga de refrigeración" tiende a ser menor porque la diferencia de temperatura es más pequeña que al calentar.

Y cuanto más grande, más se activa el ciclo. Eso es ineficiente y provoca niveles de ruido cambiantes constantemente y fluctuaciones de humedad relativa.

Por lo tanto, en una casa razonablemente bien aislada, siempre recomendaría la instalación de una sola unidad interior con una potencia de ~3,5 kW en el punto más alto/central de la casa. Funciona todo el día (con la electricidad de la fotovoltaica) durante todo el verano a baja potencia. Todas las puertas abiertas y la casa se mantiene agradable y, sobre todo, deshumidificada. Sí, con eso no se consigue llegar a 20° en el dormitorio, pero tal vez ni sea necesario.

PD: ¡Uy, acabo de ver lo antiguo que es el hilo y lo que he dicho! :oops: He cambiado de opinión sobre el estándar de aislamiento. Ahora solo construiría pasivo. En aquel entonces no tenía del todo claro el beneficio económico de no poner calefacción por suelo radiante. La pequeña energía eólica sigue siendo interesante pero probablemente casi nunca rentable. Por eso aposté por mucha más energía fotovoltaica. Todo lo que esté por debajo de 50 kWp es pequeño. Luego empieza lo "mediano". :cool:
 

Nutshell

23.05.2022 20:58:16
  • #3


Gracias por la idea del dispositivo único.
Sí, el estándar de aislamiento es importante, antes KfW55 ya era muy bueno y no estaba en todas partes :)
Pasé años con un pago anticipado de 28 € para la calefacción, así que invertir más dinero en aislamiento habría sido simplemente absurdo. ¡No se podía prever la guerra!
 

Deliverer

23.05.2022 22:22:56
  • #4
No. Y tú todavía tienes una casa en buen estado. Yo hago eso con un solo aparato (3,5 kW en 140m²) en un edificio antiguo parcialmente renovado. Funciona bien y es económico.
 

Nutshell

26.05.2022 16:42:18
  • #5
Ahora tengo una oferta.

11.500€ por el aire acondicionado split

3 unidades interiores
Panasonic Etherea Z 2.0kw
1 unidad interior
Panasonic Etherea Z 3.5kw
1 unidad exterior
Panasonic 6.8kw

Gracias a la subvención BEG EG -35%,
= 7.475€

La solicitud se presentará el lunes.
 

Nutshell

15.08.2023 21:59:25
  • #6
Actualización,

el aire acondicionado lleva ahora 12 meses en uso.

La casa se entregó llave en mano en el verano de 2014 con un consumo de gas de 1692 kWh debido al secado del suelo de hormigón.
¿Cómo se han desarrollado los precios del gas?
2017-2018 4,74 céntimos / kWh
2022-2023 16,51 céntimos / kWh
2023-2024 9,7 céntimos / kWh

¿Cómo se han desarrollado los precios de la electricidad?
2017-2018 22,91 céntimos
2022-2023 29,71 céntimos
2023-2024 26,60 céntimos

Está instalada una calefacción de gas, así como producción de agua caliente con un acumulador solar de 300 litros + 2x colectores para agua caliente sin apoyo de la calefacción.

Lecturas del contador de gas convertidas a kWh (1 m³ = 11,28 kWh)
Verano 2014 1692 kWh
Verano 2015 11426 kWh = consumo 9734
Verano 2016 19356 kWh = consumo 7930
Verano 2017 27636 kWh = consumo 8280
Verano 2018 34979 kWh = consumo 7343
Verano 2019 41758 kWh = consumo 6779
Verano 2020 48300 kWh = consumo 6542
Verano 2021 56490 kWh = consumo 8190
Verano 2022 63089 kWh = consumo 6599
Verano 2023 65875 kWh = consumo 2786

En verano de 2022 se añadió la mencionada bomba de calor aire/aire.

Contador de electricidad
Verano 2017 7.123 kWh
Verano 2018 9.023 kWh = consumo 1.900
Verano 2019 11.010 kWh = consumo 1.987
Verano 2020 13.266 kWh = consumo 2.256
Verano 2021 15.721 kWh = consumo 2.455
Verano 2022 18.265 kWh = consumo 2.544
Verano 2023 22.512 kWh = consumo 4.247

El control de la calefacción Viessmann muestra respecto a las instalaciones solares - producción de agua caliente lo siguiente:
39.247 kWh a través del colector solar, período 2014-2023.

Los siguientes consumos tengo según la app de la bomba de calor:
Jul 22 consumo 21 kWh
Ago 22 consumo 62 kWh
Sep 22 consumo 33 kWh
Oct 22 consumo 90 kWh
Nov 22 consumo 243 kWh
Dic 22 consumo 385 kWh
Ene 23 consumo 197 kWh
Feb 23 consumo 332 kWh
Mar 23 consumo 87 kWh
Abr 23 consumo 189 kWh
May 23 consumo 45 kWh
Jun 23 consumo 46 kWh
Total 12 meses: 1.730

Calefacción últimos 12 meses:
He intentado principalmente calentar con la bomba de calor. Solo a temperaturas bajas apagué la bomba de calor y activé la calefacción de suelo radiante a gas.
El consumo de gas para este tipo de apoyo a la calefacción fue de 1.617 kWh.

Agua caliente últimos 12 meses:
En los meses de noviembre y abril había poca energía disponible de la instalación solar, pero tampoco se usó la calefacción de gas.
El consumo estuvo en 115 kWh y 120 kWh respectivamente para la producción de agua caliente con gas.
En los meses de diciembre, enero, febrero y marzo la calefacción de gas estuvo encendida, sin embargo intenté estimar el consumo de gas para agua caliente.
En mayo hubo más sol, solo fueron 70 kWh. En junio 18 kWh de gas para agua caliente, ya de nuevo completamente con los colectores.
Estimo que tuve un consumo total de gas para agua caliente de 1.170 kWh desde verano 2022 hasta verano 2023.

Normalmente teníamos un consumo anual total de gas de entre 6.500 y 8.300 kWh.
El invierno 2022-2023 fue bastante frío en comparación, así que estimamos unos 7.700 kWh.
7.700 - 1.617 = 6.083 kWh que la bomba de calor tuvo que aportar estimadamente en potencia de calefacción.

Según la app, la bomba de calor consumió para calefacción: 1.556 kWh
El valor de "COP" basado en estas suposiciones es entonces 6.083 / 1.556 = 3,9

Reflexiones sobre el valor COP alcanzado:
Sin embargo, la bomba de calor fue activada de forma realmente adaptada a la demanda por habitación, en comparación con la calefacción de gas.
En el pasado siempre teníamos el gas funcionando 24/7 con una temperatura objetivo de 23°C.
Además, cuando era lógico, se programaban al menos dos unidades interiores a la misma hora. Me explicaron que cuanta más carga, mayor es la eficiencia.
Un factor que debería favorecer un buen valor COP es el hecho de que apagamos la bomba de calor a bajas temperaturas y encendíamos la calefacción de gas.

¿Qué sigue?
Los precios del gas han bajado claramente: -41,2%
Para el próximo invierno mi esposa me convenció para ajustar la calefacción de suelo radiante de gas a una temperatura base y utilizar el aire acondicionado para subir rápidamente la temperatura de la habitación según sea necesario.
No estoy totalmente convencido de que esto tenga sentido. La calefacción de gas deberá arrancar y parar con más frecuencia y funcionará menos eficientemente. ¿Se ahorrará realmente así? Ya veremos.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
11.12.2019¿Calefacción a gas o bomba de calor aire (Mitsubishi?) o agua subterránea?16
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
01.12.2022¿Es adecuado un aire acondicionado multisplit para calefacción?72
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
14.08.2023Comparación de diferentes conceptos de calefacción66

Oben