KFW55 ठोस + गैस + 5 वर्ग मीटर सौर के साथ अनुभव

  • Erstellt am 01/05/2017 20:11:50

Nutshell

23/05/2022 18:09:41
  • #1
2.00 किलोवाट उपकरणों के साथ दिलचस्प दृष्टिकोण। लेकिन डेटा शीट के अनुसार वे कम प्रभावी हैं?
 

Deliverer

23/05/2022 19:14:55
  • #2
मैं इस डेटा शीट को नहीं जानता और शायद इन मॉडलों के विशेष मामले को ध्यान में रखना होगा। आम तौर पर यह हीटरों की तरह ही होता है: जितना बड़ा जरूरी हो, उतना छोटा संभव हो।
और एक 12 किमी वाले कमरे में KfW हाउस में हीट लोड लगभग 0.5 किलोवाट होता है। "कूल लोड" सामान्यतः कम होता है, क्योंकि डेल्टा-टेम्प हीटिंग की तुलना में छोटा होता है।
और जितना बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा टैक्ट किया जाएगा। यह गैर-कुशल है और लगातार बदलने वाली आवाज़ के स्तर और हवा की नमी में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है।
इसलिए, मैं एक उचित रूप से इंसुलेटेड घर में हमेशा घर के सबसे ऊँचे/मध्य बिंदु पर लगभग 3.5 किलोवाट पावर वाले एकल अंदरूनी उपकरण को स्थापित करने की सलाह दूंगा। गर्मी के उच्च मौसम में यह पूरे दिन (फोटोवोल्टाइक बिजली से) कम पावर पर 24 घंटे चलता रहेगा। सभी दरवाजे खुलें और घर सुखद और विशेष रूप से नमी मुक्त बना रहेगा। हाँ, इससे आप बेडरूम में 20° हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद यह आवश्यक भी नहीं है।
पोस्टस्क्रिप्ट: हाय, मैंने अभी देखा कि थ्रेड कितना पुराना है और मैंने क्या कहा था। :oops: मैंने उस समय के बाद से इंसुलेशन मानक के बारे में अपनी राय बदल दी है। अब मैं केवल पैसिव बिल्डिंग बनाऊंगा। उस समय फर्श हीटिंग को छोड़ने के वित्तीय लाभ मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। लघु पवन बिजली अभी भी अच्छा है लेकिन शायद लगभग कभी आर्थिक नहीं होता। इसलिए मैंने अब बहुत अधिक फोटोवोल्टाइक अपनाई है। 50 किलोवाट पी तक का सब छोटा होता है। इसके बाद "मध्यम" शुरू होता है। :cool:
 

Nutshell

23/05/2022 20:58:16
  • #3


एक उपकरण के विचार के लिए धन्यवाद।
हाँ, इन्सुलेशन स्टैंडर्ड वाकई महत्वपूर्ण है, उस समय KFW55 बहुत अच्छा था और हर जगह नहीं मिलता था :)
मैंने वर्षों तक हीटिंग के लिए 28€ की कटौती के साथ बिताया, इसलिए इन्सुलेशन में अधिक पैसा लगाना बेकार होता। युद्ध की स्थिति का कोई अनुमान नहीं लगा सकते थे!
 

Deliverer

23/05/2022 22:22:56
  • #4
नहीं। और तुम्हारे पास अब भी एक अच्छा घर है। मैं यह एक ही उपकरण (3.5 किलोवाट पर 140 वर्ग मीटर) के साथ आंशिक रूप से पुनर्निर्मित पुरानी इमारत में करता हूँ। यह अच्छा और सस्ता है।
 

Nutshell

26/05/2022 16:42:18
  • #5
मेरे पास अब एक प्रस्ताव है।

11,500€ स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए

3 इनडोर यूनिट
पैनासोनिक एथेरिया Z 2.0kw
1 इनडोर यूनिट
पैनासोनिक एथेरिया Z 3.5kw
1 आउटडोर यूनिट
पैनासोनिक 6.8kw

BEG EG सब्सिडी के कारण -35%,
= 7,475€

आवेदन सोमवार को दिया जाएगा।
 

Nutshell

15/08/2023 21:59:25
  • #6
अपडेट,

कंडीशनर अब 12 महीने से उपयोग में है।

घर को ग्रीष्मकाल 2014 में चाबी सौंप दी गई थी, जिसमें एस्ट्रिच सुखाने के कारण 1692 kWh गैस की खपत हुई थी।
गैस की कीमतें कैसे बदलीं?
2017-2018 4.74 सेंट / kWh
2022-2023 16.51 सेंट / kWh
2023-2024 9.7 सेंट / kWh

बिजली की कीमतें कैसे बदलीं?
2017-2018 22.91 सेंट
2022-2023 29.71 सेंट
2023-2024 26.60 सेंट

यहाँ एक गैस हीटर लगा है, साथ ही 300 लीटर के सोलर स्टोरेजर के साथ गर्म पानी की व्यवस्था है + 2x कलेक्टर गर्म पानी के लिए बिना हीटिंग सपोर्ट के।

गैस मीटर पढ़ाई kWh में (1 m³ = 11.28 kWh)
ग्रीष्मकाल 2014 1692 kWh
ग्रीष्मकाल 2015 11426 kWh =उपभोग 9734
ग्रीष्मकाल 2016 19356 kWh =उपभोग 7930
ग्रीष्मकाल 2017 27636 kWh =उपभोग 8280
ग्रीष्मकाल 2018 34979 kWh =उपभोग 7343
ग्रीष्मकाल 2019 41758 kWh =उपभोग 6779
ग्रीष्मकाल 2020 48300 kWh =उपभोग 6542
ग्रीष्मकाल 2021 56490 kWh =उपभोग 8190
ग्रीष्मकाल 2022 63089 kWh =उपभोग 6599
ग्रीष्मकाल 2023 65875 kWh =उपभोग 2786

ग्रीष्मकाल 2022 में उल्लेखित हवा/हवा गर्म पंप जोड़ा गया।

बिजली मीटर
ग्रीष्मकाल 2017 7,123 kWh
ग्रीष्मकाल 2018 9,023 kWh =उपभोग 1,900
ग्रीष्मकाल 2019 11,010 kWh =उपभोग 1,987
ग्रीष्मकाल 2020 13,266 kWh =उपभोग 2,256
ग्रीष्मकाल 2021 15,721 kWh =उपभोग 2,455
ग्रीष्मकाल 2022 18,265 kWh =उपभोग 2,544
ग्रीष्मकाल 2023 22,512 kWh =उपभोग 4,247

Viessmann हीटिंग की नियंत्रण प्रणाली सौर पैनलों - गर्म पानी की व्यवस्था के संबंध में निम्न दिखाती है:
सौर कलेक्टर से 39,247 kWh, अवधि 2014-2023।

वॉर्म पंप ऐप के अनुसार मेरा निम्न खपत है:
जुलाई 22 खपत 21 kWh
अगस्त 22 खपत 62 kWh
सितंबर 22 खपत 33 kWh
अक्टूबर 22 खपत 90 kWh
नवंबर 22 खपत 243 kWh
दिसंबर 22 खपत 385 kWh
जनवरी 23 खपत 197 kWh
फरवरी 23 खपत 332 kWh
मार्च 23 खपत 87 kWh
अप्रेल 23 खपत 189 kWh
मई 23 खपत 45 kWh
जून 23 खपत 46 kWh
12 महीने कुल: 1,730

पिछले 12 महीनों की हीटिंग:
मैंने मुख्यत: वॉर्म पंप के साथ हीटिंग करने की कोशिश की। केवल बहुत ठंडे तापमान पर वॉर्म पंप बंद कर दिया और गैस फर्श हीटर चालू किया।
इस तरह हीटिंग सपोर्ट के लिए 1,617 kWh गैस खपत हुई।

पिछले 12 महीनों में गर्म पानी:
नवंबर और अप्रैल के महीनों में सौर पैनल से कम गर्म पानी मिला, लेकिन गैस हीटर भी नहीं चला था।
यहाँ गैस के साथ गर्म पानी के लिए खपत क्रमशः 115 kWh और 120 kWh थी।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गैस हीटर चालू था, मैंने गर्म पानी के गैस उपयोग का अनुमान लगाने की कोशिश की।
मई में धूप अधिक थी, यहां खपत केवल 70 kWh थी। जून में 18 kWh गैस गर्म पानी के लिए, अब पूरी तरह से फिर से कलेक्टरों के द्वारा।
मैं अनुमान लगाता हूँ कि 夏 2022 से 夏 2023 तक कुल 1,170 kWh गैस गर्म पानी के लिए खपत हुई।

सामान्यतः हमारा वार्षिक कुल गैस उपभोग लगभग 6,500 - 8,300 kWh होता था।
2022-2023 की सर्दी तुलना में ठंडी रही, इसलिए अनुमानित 7,700 kWh मान लेते हैं।
7,700 - 1,617 = 6,083 kWh, जिसे वॉर्म पंप ने हीटिंग के लिए दिया होगा।

हीटिंग में वॉर्म पंप की खपत ऐप के अनुसार: 1,556 kWh
इस आधार पर "COP" मान 6,083 / 1,556 = 3.9 होता है।

COP मान पर विचार:
वॉर्म पंप को गैस हीटर की तुलना में प्रत्येक कमरे के अनुसार आवश्यकतानुसार चलाया गया।
पिछले समय में गैस हीटर 24/7 23°C के सेट तापमान पर चलता था।
साथ ही, जब संभव होता था, कम से कम दो इनडोर यूनिट्स एक साथ प्रोग्राम की जाती थीं। अधिक लोड से दक्षता बढ़ती है, ऐसा बताया गया।
जो चीज अच्छी COP मान के लिए सहायक हो सकती है, वह यह है कि हमने ठंडे तापमान पर वॉर्म पंप बंद कर गैस हीटर चालू किया।

आगे कैसे बढ़ें?
गैस की कीमतें फिर से काफी गिर गई हैं: -41.2%
अगली सर्दी के लिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि गैस फर्श हीटर को एक आधार तापमान पर सेट करें और कंडीशनर को ज़रूरत के अनुसार कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए उपयोग करें।
मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि यह सही होगा। गैस हीटर को अधिक चालू-चालू करना पड़ेगा जिससे यह कम कुशल होगा। क्या इससे वास्तव में बचत होगी? देखेंगे।
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
11.06.2020सक्रिय शीतलन कार्य हीट पंप या एयर कंडीशनर नए निर्माण में12
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
01.12.2022क्या मल्टीस्प्लिट एयर कंडीशनर हीटिंग के लिए उपयुक्त है?72
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
14.08.2023विभिन्न तापीय अवधारणाओं की तुलना66

Oben