不同加热概念的比较

  • Erstellt am 2023-08-03 22:25:47

Nutshell

2023-08-13 18:55:32
  • #1
我现在的情况是,由于在阁楼上远程办公,我安装了一台带有4个内机的多联分体空调。能源标签显示SCOP为4.6,SEER约为8-9,我现在记不太清楚了。无论如何,这个冬天我也用它来采暖,通常是在外面温度高于零度时使用。这台设备经常结冰,需要除霜,效率变得非常差。
 

Nutshell

2023-08-14 15:05:08
  • #2
我算过了,并且和去年的用量做了比较。使用热泵只达到可怜的2.4。这真是非常差,怎么会这样?我先把几根管线从室外设备沿着墙面铺了几米,放在电缆槽里。管线外面都有保温,但整体保温效果当然不是很好。公司说这是正常的,没办法做得更多,给这些管线加保温也没什么用,因为在设备那里气体会被转换或液化,实际上不需要再多保温。是真的吗?2.4真的不行……

那我也可以直接用燃气继续供暖……
 

RotorMotor

2023-08-14 15:06:10
  • #3
把一些数字公开出来。你是怎么计算的?
 

Nutshell

2023-08-14 15:44:48
  • #4
房屋于2014年夏季以交钥匙状态交付,经过地坪干燥时燃气消耗为1692千瓦时。

安装有燃气供暖系统,以及带有300升太阳能储水器和2个集热器的太阳能热水系统。

燃气表读数以千瓦时换算(1立方米 = 11.28千瓦时)
2014年夏季 1692千瓦时
2015年夏季 11426千瓦时 =消耗 9734
2016年夏季 19356千瓦时 =消耗 7930
2017年夏季 27636千瓦时 =消耗 8280
2018年夏季 34979千瓦时 =消耗 7343
2019年夏季 41758千瓦时 =消耗 6779
2020年夏季 48300千瓦时 =消耗 6542
2021年夏季 56490千瓦时 =消耗 8190
2022年夏季 63089千瓦时 =消耗 6599
2023年夏季 65875千瓦时 =消耗 2786

2022年夏季新增了一台风冷风暖热泵。
松下室外机,配合4台松下Etherea室内机。
该室外机的制冷设计负荷为6.8千瓦。
制热运行功率最低580瓦,最高2.68千瓦。

电表
2017年夏季 7123千瓦时
2018年夏季 9023千瓦时 =消耗 1900
2019年夏季 11010千瓦时 =消耗 1987
2020年夏季 13266千瓦时 =消耗 2256
2021年夏季 15721千瓦时 =消耗 2455
2022年夏季 18265千瓦时 =消耗 2544
2023年夏季 22512千瓦时 =消耗 4247

Viessmann 供暖系统的控制显示关于太阳能热水系统如下信息:
2014年至2023年通过太阳能集热器产生了39247千瓦时。

根据热泵应用程序显示的以下用量:
2022年7月 用电21千瓦时
2022年8月 用电62千瓦时
2022年9月 用电33千瓦时
2022年10月 用电90千瓦时
2022年11月 用电243千瓦时
2022年12月 用电385千瓦时
2023年1月 用电197千瓦时
2023年2月 用电332千瓦时
2023年3月 用电87千瓦时
2023年4月 用电189千瓦时
2023年5月 用电45千瓦时
2023年6月 用电46千瓦时
12个月总计:1730千瓦时

我尝试主要使用热泵供暖,但在低温时关闭热泵并启用燃气地暖。
11月和4月太阳能系统产能较低,但当时也没有启用燃气供暖。该期间燃气热水消耗分别为115千瓦时和120千瓦时。12月、1月、2月和3月燃气供暖开启,我尝试估算燃气热水消耗。5月阳光较多,热水用气量降至70千瓦时。6月燃气热水用量为18千瓦时,目前已完全由集热器供能。夏季几乎不使用燃气。
我估算2022年夏至2023年夏期间热水燃气总消耗约为1170千瓦时。
这意味着供暖燃气消耗约为1617千瓦时。

通常年燃气总消耗约为6500至8300千瓦时。2022-2023年冬季较冷,估计总消耗为7700千瓦时。
7700 - 1617 = 6083千瓦时 是热泵需要提供的采暖量。

热泵根据应用程序消耗电量为1730千瓦时。
“COP”值即为6083 / 1730 = 3.52

起初计算有误,但即使在严寒时关闭热泵,COP也只有3.52。
 

RotorMotor

2023-08-14 16:06:04
  • #5
谢谢你的信息!

我还有几个问题:
之前太阳能集热器也用于供暖吗?现在不再使用了吗?
怎样确保现在的温度没有比之前更高?
在你的计算中,哪里体现了也进行了制冷?
因为之前燃气暖气并没有做到这一点。 ;-)
 

Nutshell

2023-08-14 16:40:03
  • #6
之前太阳能集热器也用于供暖,现在不再使用了吗?
不,它只用于热水。

如何确保现在的温度不高于以前?
这个冬天我们甚至更冷!因为我们一直24小时不停地在所有房间使用燃气。
热泵则是根据每个房间的需求来启动的。

你的计算中哪里考虑到了制冷?
对,那是我的疏忽。1,730中的162是用于制冷,所以是1,568。COP是3.88。
 

类似主题
22.01.2016没有太阳能热利用的燃气供暖?61
19.05.2021盐水热泵的经验491
11.05.2017用热泵替换燃气27
16.08.2023KFW55 实心 + 燃气 + 5 平方米太阳能的经验37
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
11.12.2019燃气供暖还是热泵空气(Mitsubishi?)或地下水16
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
21.11.2020混合燃气/空气-水热泵或带电转热的燃气14
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
04.03.2022私人购买/出售热泵117
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
31.01.2022室外热泵非常吵 - 有什么选项?静音模式?影响?21
03.12.2022无须翻新的旧建筑新热泵32
19.01.2023停用燃气供暖:有哪些替代供暖系统?11
08.02.2023自2024年1月1日起使用燃气供暖——供暖设备故障时怎么办?29
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
18.11.2024新建筑中燃气供暖与热泵的二氧化碳足迹对比39

Oben