  • #1
柜子里在电表前面有一个sls。遗憾的是,图片太小,无法看清那是什么类型的。那样的话,必须安装至少两个FI断路器,但我只看到一个。通常这些熔断器只用于WP回路,这意味着实际上熔断器前面必须进行分配。

所以我会建议向电工协会询问一位专家,让他来看一下。这个配电箱是极其拙劣的!
 

Bieber0815

2018-04-24 08:42:47
  • #2

我会很谨慎,不会让自己陷入繁琐的细节纠结。可以先一概否定电工部分的质量问题(“鉴于众多明显缺陷……”)。然后确实应该尽快找个有头脑的人来评估这件事。

非常明确:这不是你的职责,而且你显然也没有能力(我也没有,这不是攻击什么的)逐项列出缺陷,甚至定义修复缺陷所需的措施。论坛里也没有人能通过远程诊断完全做到这一点。你的“开发商”也不会承担这项工作。你得自己负责。我的建议是:请个专家,让他检查电工部分,给出评估和建议,告诉你接下来该怎么办。
 

Caspar2020

2018-04-24 08:52:18
  • #3


对于你的主保险丝(3×16A),而且还是熔断式旋转保险丝,它们会经常烧断。

正如 所说,目前无法判断SLS(也就是电表下方的)规格有多大。

但我最近几个月在我周围看到的高压设备,主保险通常都是63A,而且也用自动断路器。只有我们这里的SLS仍然使用熔断保险丝。
 

SimKN

2018-04-24 09:07:43
  • #4
感谢您的提示,这似乎也是最好的选择。 我已经和开发商约了个时间,我们将在那时讨论后续的步骤。但对我来说同样重要的是,作为外行的我的“印象”得到了证实,确实有很多问题存在。
 

HilfeHilfe

2018-04-24 11:57:56
  • #5
嗯,如果那个物体着火了的话……保险公司会更仔细地审查的。
 

Domski

2018-04-24 13:03:42
  • #6
在我看来,只有由 委托的专家才能继续处理这里的问题。除了各种专业错误之外,他还应该紧急检查是否遵守了TAB。TAB == 网络运营商的技术接入条件,具体说明了一般有效的规定。

顺便说一下……这个柜子很小,但远没有装满到允许的极限。里面还有足够的空间来规范布线。即使一开始没人看到,这一点也必须做到。
 

类似主题
26.09.2011寻找其他制造商的瓷砖 / 建筑商样品选择13
03.07.2023由专家进行的建筑监理?17
08.10.2014你们如何寻找合适的房地产开发商?30
26.10.2015让专业人士/专家检查房子?12
03.01.2022通过建筑业主保护协会(Bauherren-Schutzbund)、私人建筑主协会、TÜV、DEKRA、独立鉴定师或“xyz”进行施工监督...?57
12.05.2016尽管有开发商,仍可进行个性化浴室设计(并节省资金...)14
10.08.2010安装宜家Pax衣柜的底部抽屉14
20.02.2015宜家Pax衣柜的灯带补充件10
04.09.2010宜家帕克斯衣柜,宽2米,滑动门的轨道缺失11
31.05.2012带有花卉门的小白色宜家柜子12
11.05.2016在柜子上安装宜家Utrusta铰链,安装说明16
29.11.2015在Faktum橱柜中安装宜家Utrusta升降铰链12
30.08.2019开发商提供的产权公寓有建筑专家合理吗?11
15.09.2019开发商拒绝交出文件32
29.07.2020如何像ETW一样从开发商那里保障24
09.03.2021因主体结构缺陷而扣留付款74
08.12.2021你们会再次自己建房还是选择开发商?31
03.10.2022尽管缺少热泵,新建筑的竣工验收。重大缺陷?50
06.04.2023新建筑中的缺陷。关于扣留金额的争议。35
23.12.2023瓷砖破损有保修吗?开发商的新公寓13

Oben