底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?

  • Erstellt am 2020-10-01 09:22:50

rbommes

2020-10-08 13:35:27
  • #1
嗨,所有接地标志还在吗?如果你必须制造一个环形接地,因为基础板向下有绝缘层。
 

KingJulien

2020-10-08 14:31:53
  • #2

这个比喻大大不恰当。

不过我也不会指望有什么折扣,更不会浪费精力去争取这样的要求。
你最好表现得宽容/合作,让你的建房商知道你以后不再期待出现这样的严重失误。

而且邮件当然要好好保存
(我希望它在法律上足以作为保障)
 

Steven

2020-10-08 15:03:06
  • #3
你好

在我看来,切断地基板是愚蠢的。合理的做法应该是把房子建在过大的地基板上。混凝土连同钢筋一起被切断了。然后涂了一层沥青或类似的东西。结构工程师说结构是没问题的。或许是这样。但钢筋没有覆盖层。如果情况不妙,沥青某处会有小的破损。15或20年后,锈蚀会发挥作用,钢筋会向内腐蚀,房子会下沉。25年后可能会出现一些沉降裂缝。这会让我担心。结构工程师不负责钢筋的正确施工。他只说:现在没问题。切断。完全是疯了。

史蒂文
 

Sporttasche

2020-10-08 16:03:51
  • #4


你的说法让我头疼!:-(
 

-XIII-

2020-10-08 16:29:01
  • #5
我们遇到过一个类似的情况,但规模要小得多。在给地下室进行模板施工时,工人们有些马虎,导致在浇筑混凝土时,模板元素被挤开了一些。一面墙大约有2米长,宽度增加了约3厘米,并且出现了倾斜。由于只有一个模板元素受到影响,原本平直的墙上有一个凸起。我们也考虑过把这个部分凿掉,但我们的建筑师(真的是我们的)和工人强烈不建议这么做,因为涉及到钢筋保护层的问题。最终的解决方案是由工人承担费用,稍微加厚了这个空间的抹灰层。虽然因此损失了0.12平方米的居住面积,但室内抹灰是免费的,而且也不用担心长期问题。
 

Steven

2020-10-08 17:10:11
  • #6

你好 Sporttasche

很抱歉。这是我的(无权威的)看法。
建了三栋房子后,人会变得现实。
包括结构工程师的批准,切断线不应该是个大问题。我本不会删减它。

Steven
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
12.07.2015拆除后使用过的Styrodur 3035 CS可以再利用吗?17
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
15.08.2016地板板后期拆除,钢筋可见22
20.08.2016底板与条形基础15
11.10.2016钢筋/加固可见31
06.10.2016底板有缺陷?22
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.09.2018带地下室的单户住宅轻微斜坡上的地板板11
18.07.2019地板板下的绝缘层必须延伸到模板处吗?14
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
14.08.2020土豆地窖 - 地板板 - 建造25
04.09.2021结构工程师不参与试用期验收,现在怎么办?21
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
29.02.2024带有聚合物纤维和较少钢筋的底板23

Oben