基础板 - 钢筋露出

  • Erstellt am 2019-08-16 09:17:48

Curly

2019-08-16 13:54:55
  • #1
谷歌搜索“Betondeckung Bodenplatte”。

祝好
萨宾
 

danixf

2019-08-16 14:31:12
  • #2
如果一开始就是这样……水分就会渗入。然后开始生锈,混凝土因此可能会开裂。

我们在上层楼也遇到过类似的问题。因为线路太多,我们不得不在交叉口凿掉一些天花板。放入几根线路后再重新浇筑混凝土。这对我们的施工负责人来说尤其重要,他多次强调这一点。
 

11ant

2019-08-16 16:46:20
  • #3

是的,这肯定是缺陷。钢筋的混凝土保护层明显不合格,这里钢筋不是在保护层内,而几乎是[在表面]。要么是板太薄(根据旧的计算量决定的混凝土量,后来要求加厚),要么是钢筋位置太高(使用了错误的垫块)。说面层找平层可以弥补,或者说与上面要建的结构相比问题不大,实在是开玩笑。我认为至少需要进行专家鉴定保存证据。这违反了DIN标准和aRdT规定,不能算作表面的小瑕疵。我甚至还认为这是对施工人员能力产生怀疑的一个指标。
 

Zaba12

2019-08-16 17:33:33
  • #4
首先,地面上面铺的不是找平层,而是保温层。
 

seat88

2019-08-16 17:57:46
  • #5
不,首先会铺设一层防护膜,比如说沥青膜。说得聪明点,至少要说对……
 

KingSong

2019-08-16 23:53:34
  • #6
我直说吧,我们的地板板“只有”三个小地方在边缘(不是顶部)有一点点钢筋暴露。我们随行的建筑鉴定师立刻指出了这个问题,结果是这三个小地方被凿开,并用一种特殊的混凝土密封剂重新封闭。你的开放部位是一个严重的缺陷,必须专业修复,毫无讨论余地。
 