在最佳条件下……军团菌大约每3小时翻一倍。这意味着48小时内,一颗军团菌可以形成一个由65,000个军团菌组成的菌落……
是的。但前提是静止水温为35度。独栋住宅中,热水储罐温度约为±50度且每天使用,因此实际上不存在危险。
嗯,我度假时更愿意保持60度。仅凭地下室300升或更多容量的水箱中少量放水远远不足以作为措施。
度假时,热水储罐的温度也不会改变,军团菌繁殖过程依然继续。问题在哪儿?
你可以自我安慰……我不是这些温温水储罐的粉丝,因为这个问题。
所以你不是常态和日常实践的粉丝(每年数十万套如此安装),也不是未来的粉丝,因为将来基本上只用热泵。这种看法可以理解,但你会像戴着双保险和吊带裤的一种濒临灭绝的物种。
而且你也不相信罗伯特·科赫研究所或关于独栋住宅军团菌疾病的科学数据(每年不足100例,居民平均年龄超过60岁,因此可能基本不是热泵用户)?那你就把暖气设置成那样,还额外花钱做高温热水准备。我不想劝你,但其他读者肯定对这个讨论感兴趣,可以自己判断。
使用加热棒进行军团菌程序时,水温始终保持60度。每年额外花费数百欧元。
你怎么计算出额外数百欧元?
我会这样算:
- 几乎德国所有地区,从3月至11月没有严冬,因此根本不需要加热棒;
- 接着只有几周(远非整个德国),白天平均气温在-10到-20度之间;
- 最后我们讨论的是将军团菌程序的温度从50度(常规热水温度)升高到60度。
这意味着每周加热一次,升高10度。对于一个通常3千瓦的加热棒,周费大约50欧分;
- 个人热泵经验:冬天从未使用过加热棒(除了解冻设备,但这是我这台热泵厂家的特殊设计)。
当然也可以一味批评。但那样就离开了理性的道路,而这正是你现在所做的。如前所述,做你认为正确的事。你不会破坏或犯错。只是没必要而已。