- 尊敬的黄杨树说的并非全无道理,热水是(不知为何)通过加热棒产生的——因此很可能是储存在热水箱中,可能还会定期执行军团菌程序。
- 论坛里的并非所有专家都擅长咖啡渣占卜,所以你必须提供一些具体数据才能有点依据。
 

Malunga

2023-12-18 22:23:57
  • #2
我的智能电表每晚凌晨4点整显示相同的峰值;我猜这是由于供暖曲线引起的;期待卫生部门的回复。
 

RotorMotor

2023-12-19 07:28:21
  • #3
我还是认为是热水。你有没有查看过是否设置了定时程序?
 

marienschatten

2023-12-19 07:45:06
  • #4
热水由热泵加热至40°C,然后由加热棒继续加热至55°C。这些在曲线中是小图标,但从未超过连续一小时不停。加热棒完全由恒温器控制,没有时间程序。凌晨4点左右异常的电力消耗首次出现在2023年10月1日,之后每天都有出现。与外部温度无关,因为外部温度每天并不完全相同。仍然是一个谜!
 

sergutsh

2023-12-19 09:25:23
  • #5
我无法在所列的图表中定期早上四点看到任何异常的峰值。消耗量似乎是由压缩机启动引起的,分布在一天中。大约四点十五分的那次峰值可能是加热棒的启动,顺便说一句,其他时间也是如此。 你在哪里看到这个谜题?
我的问题是:热水必须加热到55度吗?40-45度不行吗?因为对于军团菌程序来说,55度本来就不够,而40-45度的话,热泵可以在不启用加热棒的情况下完成。
 

Tolentino

2023-12-19 10:03:44
  • #6
这可能仅仅与温度低于临界点有关。如果你们每天的作息比较规律,那么温度(无论是暖气还是热水箱)很可能也会在大致相同的时间降到临界点以下。另一种可能是夜间降温设置,虽然时间点看起来有些奇怪,但不能排除。你确定你已经检查过所有相关的控制选项了吗?有时候厂商会把这些设置藏在第三层嵌套的子菜单里,直觉上根本不会想到那里。
 