विभिन्न तापीय अवधारणाओं की तुलना

  • Erstellt am 03/08/2023 22:25:47

Nutshell

13/08/2023 18:55:32
  • #1
मैं अब उस स्थिति में हूँ कि मैंने होम ऑफिस के कारण अटारी में एक मल्टीस्प्लिट एयर कंडीशनर लगाया है, जिसमें 4 इनडोर यूनिट्स हैं।
एनर्जी लेबल मान SCOP 4.6 और SEER लगभग 8-9 का वादा करते हैं, जो कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं है।

खैर, मैंने इस ठंड में भी इसका ही हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया, आमतौर पर जब बाहर का तापमान शून्य से ऊपर था।
यह डिवाइस लगातार जम जाता है और उसे डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है, जिससे इसकी दक्षता बहुत कम हो जाती है।
 

Nutshell

14/08/2023 15:05:08
  • #2
मैंने एक बार गणना की और पिछले साल की खपत से तुलना की। Wärmepumpe के साथ मुझे सिर्फ 2.4 मिला जो बहुत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कुछ पाइप्स को पहले बाहरी उपकरण से कुछ मीटर ऊपर, एक केबल चैनल में रखा है। पाइप्स पर बाहर से इन्सुलेशन है लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छी इन्सुलेशन नहीं है। कंपनी कहती है कि यह सामान्य है और ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, इन्सुलेशन करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि गैस को उपकरण पर परिवर्तित या तरल किया जाता है, इसलिए ज़yada इन्सुलेशन की ज़रूरत नहीं। क्या यह सही है? 2.4 वास्तव में बहुत कम है…

मैं ऐसे ही गैस के साथ ही गर्म करना जारी रख सकता हूँ…
 

RotorMotor

14/08/2023 15:06:10
  • #3
कुछ आंकड़े तो सामने रखो। तुमने कैसे हिसाब लगाया?
 

Nutshell

14/08/2023 15:44:48
  • #4
घर को गर्मियों 2014 में 1692 kWh गैस की खपत के साथ एस्ट्रिच ड्राईंग के द्वारा चाबी सौंप दी गई थी।

घर में गैस हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, साथ ही 300 लीटर के सौर भंडारण के साथ गर्म पानी की तैयारी और गर्म पानी के लिए 2x कलेक्टर लगे हैं।

गैस मीटर के रीडिंग को kWh में बदला गया है (1 m³ = 11.28 kWh)
गर्मी 2014 1692 kWh
गर्मी 2015 11426 kWh = खपत 9734
गर्मी 2016 19356 kWh = खपत 7930
गर्मी 2017 27636 kWh = खपत 8280
गर्मी 2018 34979 kWh = खपत 7343
गर्मी 2019 41758 kWh = खपत 6779
गर्मी 2020 48300 kWh = खपत 6542
गर्मी 2021 56490 kWh = खपत 8190
गर्मी 2022 63089 kWh = खपत 6599
गर्मी 2023 65875 kWh = खपत 2786

गर्मी 2022 में एक एयर/एयर हीट पंप जोड़ा गया।
पैनासोनिक बाहरी उपकरण को 4 पैनासोनिक एथेरेआ आंतरिक उपकरणों के संयोजन में लगाया गया।
बाहरी उपकरण की ठंडक देने की क्षमता 6.8 kW है।
हीटिंग मोड में ऊर्जा खपत न्यूनतम 580 वॉट से अधिकतम 2.68 वॉट तक है।

बिजली मीटर
गर्मी 2017 7123 kWh
गर्मी 2018 9023 kWh = खपत 1900
गर्मी 2019 11010 kWh = खपत 1987
गर्मी 2020 13266 kWh = खपत 2256
गर्मी 2021 15721 kWh = खपत 2455
गर्मी 2022 18265 kWh = खपत 2544
गर्मी 2023 22512 kWh = खपत 4247

Viessmann हीटिंग की नियंत्रण प्रणाली सौर ऊर्जा प्रणाली - गर्म पानी की तैयारी के संबंध में निम्न दिखाती है:
39247 kWh सौर कलेक्टर के माध्यम से, अवधि 2014-2023।

हीट पंप ऐप के अनुसार निम्न खपतें हुईं:
जुलाई 22 खपत 21 kWh
अगस्त 22 खपत 62 kWh
सितंबर 22 खपत 33 kWh
अक्टूबर 22 खपत 90 kWh
नवंबर 22 खपत 243 kWh
दिसंबर 22 खपत 385 kWh
जनवरी 23 खपत 197 kWh
फरवरी 23 खपत 332 kWh
मार्च 23 खपत 87 kWh
अप्रैल 23 खपत 189 kWh
मई 23 खपत 45 kWh
जून 23 खपत 46 kWh
12 महीने कुल: 1,730

मैंने मुख्य रूप से हीटिंग के लिए हीट पंप का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ठंडे तापमान में इसे बंद कर दिया और गैस फर्श हीटिंग चालू कर दी।
नवंबर और अप्रैल में सौर प्रणाली से बहुत कम ऊर्जा मिली, लेकिन गैस हीटिंग भी नहीं चल रही थी। यहां गर्म पानी की तैयारी के लिए खपत क्रमशः 115 kWh और 120 kWh थी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गैस हीटिंग चालू थी, पर मैंने गर्म पानी के लिए गैस की खपत का अनुमान लगाने की कोशिश की। मई में ज्यादा धूप थी, यहां खपत केवल 70 kWh रही। जून में गर्म पानी के लिए 18 kWh गैस इस्तेमाल हुई, अब फिर पूरी तरह से कलेक्टर के माध्यम से। गर्मियों में वास्तव में कभी भी गैस का उपयोग नहीं होता।
मैं अनुमान लगाता हूं कि गर्मियों 2022 से गर्मियों 2023 तक गर्म पानी के लिए कुल 1170 kWh गैस की खपत हुई।
इसका मतलब है कि हीटिंग के लिए 1617 kWh गैस खपत हुई।

सामान्य रूप से हमारा सालाना कुल गैस खपत लगभग 6,500 - 8,300 kWh था। सर्दी 2022-2023 अपेक्षाकृत ठंडी थी, इसलिए मान लेते हैं कि अनुमानित खपत 7,700 kWh रही।
7,700 - 1,617 = 6,083 kWh हीट पंप द्वारा गर्मी प्रदान की गई।

ऐप के अनुसार हीट पंप ने 1,730 kWh ऊर्जा खर्च की।
"सीओपी" मान 6,083 / 1,730 = 3.52 है।

तो मैंने प्रारंभ में गणना में गलती की थी, लेकिन कड़ी ठंड में भी हीट पंप बंद करते हुए, सीओपी केवल 3.52 आया।
 

RotorMotor

14/08/2023 16:06:04
  • #5
जानकारी के लिए धन्यवाद!

मेरे पास कुछ और प्रश्न हैं:
क्या पहले सोलर कलेक्टर का उपयोग हीटिंग के लिए भी किया जाता था और अब नहीं किया जाता?
कैसे सुनिश्चित किया गया है कि अब तापमान पहले से अधिक नहीं है?
आपकी गणनाओं में यह कैसे शामिल किया गया है कि ठंडा भी किया गया था?
क्योंकि गैस हीटर ने पहले यह काम नहीं किया था। ;-)
 

Nutshell

14/08/2023 16:40:03
  • #6
क्या पहले सोलर कलेक्टर को हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और अब नहीं?
नहीं, यह केवल गर्म पानी बनाता है।

कैसे सुनिश्चित किया गया कि अब पहले से ज्यादा गर्म नहीं है?
इस सर्दी तो हमने इसे और भी ठंडा रखा था! गैस हमने हर वक्त सभी कमरों में चालू रखी थी।
वॉर्म पंप को जरूरत के अनुसार हर कमरे में सक्रिय किया गया था।

तुम्हारी गणनाओं में यह कहां दिखता है कि कूलिंग भी की गई थी?
सच में, यह मेरी गलती थी। 1,730 में से 162 कूलिंग के लिए थे, इसलिए 1,568। इसका COP 3.88 बनता है।
 

समान विषय
22.01.2016सोलर थर्मल के बिना गैस हीटिंग?61
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
11.05.2017गैस को हीट पंप से बदलना27
16.08.2023KFW55 ठोस + गैस + 5 वर्ग मीटर सौर के साथ अनुभव37
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
21.11.2020हाइब्रिड गैस/एयर-वाटर हीट पंप या गैस के साथ पावर-टू-हीट14
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
04.03.2022पर्सनल तौर पर हीट पंप खरीदें / बेचें117
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
31.01.2022बाहरी वाष्प पंप बहुत ज़ोर से आवाज करता है - क्या विकल्प हैं? साइलेंट मोड? प्रभाव?21
03.12.2022संरक्षण के बिना पुराने निर्माण के लिए नया हीट पंप32
19.01.2023गैस हीटिंग बंद करना: कौन से वैकल्पिक हीटिंग सिस्टम हैं?11
08.02.2023गैस हीटिंग 1.1.2024 से - खराब हीटिंग होने पर क्या करें?29
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
18.11.2024नए भवनों में गैस हीटिंग बनाम हीट पंप का CO2 पदचिह्न39