KFW 55 घर के लिए फर्श हीटिंग की योजना, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है

  • Erstellt am 17/02/2023 16:29:34

dream2023

20/02/2023 10:19:41
  • #1
हाँ तो बाथरूम में अंडरकवरी मेरे लिए एक समस्या है। लेकिन हाँ मैं भी सोचता हूँ कि इसे अभी भी संभाला जा सकता है।

मूल रूप से मैं रहने और सोने के कमरों में 15 सेमी के वेरलेगेअबसटैंड की ओर झुकाव रखता था। यह योजनाबद्ध सिस्टम के साथ संभव नहीं है। सब कुछ 12 सेमी पर ले जाना शायद थोड़ा अधिक हो जाएगा...

योजना उस योजना कार्यालय की है जिसे उसने नियुक्त किया था। हालांकि फोन पर ऐसा लगा था कि इसे वैसे ही लागू किया जाएगा। मैंने अब उससे एक अपॉइंटमेंट मांगा है और फिर देखते हैं कि वह सुधार के लिए क्या सुझाव देता है। बातचीत का परिणाम मैं फिर खुशी से साझा करूंगा।

मैं तुम्हें तुम्हारी फूटबोडनहाइटुंग के लिए बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ।
 

OWLer

20/02/2023 10:29:06
  • #2
आप वास्तव में डाइले और हाउसवर्करूम में 15°C क्यों रखना चाहते हैं और बाकी हर जगह केवल 20°C? क्या यह थोड़ा ठंडा नहीं है?
 

dream2023

20/02/2023 11:10:55
  • #3


हॉलवे मुझे वास्तव में बहुत अचम्भित करता है। हमने ऐसे मान निर्धारित नहीं किए हैं। रहने वाले कमरों के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा? क्या वहाँ 20°C बहुत कम है? क्या 22°C उपयुक्त होगा?
 

Nida35a

20/02/2023 11:18:07
  • #4
22 ठीक रहेगा, अग्रगामी तापमान के साथ कम करना हमेशा संभव है। 15 डिग्री पर, यदि बिछाने की दूरी बहुत बड़ी है तो इसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता।
 

Pacmansh

20/02/2023 11:22:09
  • #5
क्योंकि ऐसा ही मानक में लिखा है, बाथरूम 24°, रहने वाले कमरे 20°, सहायक कमरे 15°। अगर हीटिंग इंस्टॉलर इसे वैसे ही बनाता है जैसा योजनाकार ने गणना की है, तो मैं वहां भी कुछ ऊपर जाऊंगा। इससे रहने वाले कमरों में (वैसे भी अधिक उपयोगी) छोटे इंस्टॉलेशन अंतराल होंगे। ध्यान रखना कि वे सिर्फ सेट पॉइंट तापमान नहीं बढ़ाएं ताकि मान हासिल किए जा सकें।
 

Daniel-Sp

20/02/2023 13:09:34
  • #6
मॉइन,
KfW 55 में 24°C से 15°C का तापमान अंतर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि इसे नियोजित योजना के अनुसार लागू किया जाता है, तो आप वैसे भी अधिवृद्ध स्नानघर से सहायक कक्षों को गर्म करेंगे।
बाथरूम के लिए 24°C और बाकी के लिए 22°C की योजना बनाना बेहतर होगा।
क्या नियंत्रित आवास वायु प्रयोजन भी स्थापित किया जाएगा?
 

समान विषय
24.04.2017दालान और रसोई में प्रकाश: छत के एक्सबॉक्स स्पॉटलाइट की आवश्यकता है?19
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
10.02.2018छत के स्पॉट हॉलवे या रसोई और बाथरूम के लिए10
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31