负压监测器 / 烟囱 4 帕

  • Erstellt am 2016-02-25 22:54:37

Payday

2016-02-29 18:55:11
  • #1
在施工阶段(在找平层/抹灰之前),电缆是固定敷设的,费用不高。如果必要,可以自己敷设电缆,并与电工的线路连接。一旦电缆敷设完毕,之后可以再连接……

压力差非常小。我们有经过DIBt认证的烟囱(和中央通风系统),建筑物内部和外部的压力差甚至不到1帕。当压力开关不再工作(找平层之后电缆难以敷设——可能是无线设备问题?!)时,你们还有一个经过DIBt认证的烟囱可用。
 

T21150

2016-03-01 06:42:02
  • #2


你好,

遗憾的是,DIBT认证并不是唯一的标准。BSFM仍然可能要求安装负压监测器。

此致
托尔斯滕
 

andimann

2016-03-01 09:17:27
  • #3
早上好,

出于兴趣问一下:



我经常听到这个说法,但是有可靠的来源吗?

炉具安装工和负责我们的 BSFM 都明确表示,在我们的配置(中央通风回风和厨房中的循环排风罩)下,DIBT 认证炉具不再需要压力监测器,也没有法律依据要求安装。

这难道不应该在法律上_明确_规定吗?不可能有人为了一个压力监测器花费 1000 欧元(其中测量技术可能价值不到 20 欧元)只是因为 BSFM 正好想要,而下一个人却不需要吧?

是的,我已经学到了建筑法规中充满了荒谬之处,但这就太随意了。

安装压力监测器作为附加安全措施是个好主意,这是无可争议的,毕竟极端情况下关系到生命安全。但如前所述,这到底在哪里有明确规定?

此致

安德烈亚斯
 

nordanney

2016-03-01 09:46:54
  • #4
有说明书和可选规定。例如,如果新风系统故障,[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]会自动关闭吗?是否有确认文件表明[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]不会产生负压?

我们也配备了[Kontrollierte-Wohnraumlüftung] + 循环排气罩 + [DiBT-Ofen],但仍然必须安装负压监测器。烟囱工有最终决定权。
不过我手头没有那些规定的文件了。
 

andimann

2016-03-01 12:35:28
  • #5
嗨,

这将是一个Helios通风系统。到目前为止,我一直认为,当单个组件如电机(例如送风风扇)出现故障时,通风系统会像任何正常的设备一样进入故障状态并关闭。其他情况实际上应该是不允许的。比如洗衣机如果废水泵坏了,也不会继续进水。

我希望我的假设不是太天真。

此致,

安德烈亚斯
 

nordanney

2016-03-01 12:51:59
  • #6

不过,这个假设确实太天真了
你必须向烟囱工明确且书面证明一切,仅凭假设对你没有帮助。
可能通风系统虽然不再输送足够的空气,但仍然排出满容量的空气。这样你家里就会出现负压。Helios能否书面确认,在任何情况下,房屋内都不会产生超过4帕的负压?如果能,那你有优势;如果不能,可能会很麻烦。
 

类似主题
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
26.04.2016瑞典炉或类似。带有/无DIBt28
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018受控住宅通风系统的提示和技巧18
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20

Oben