空调:哪条是王道

  • Erstellt am 2017-06-15 20:50:22

Hausbauer1

2017-07-05 13:39:02
  • #1


好的,所以你们有一台带两个地埋探针的盐水-水热泵。我猜它也完全负责你们的采暖(地暖)和生活热水供应。或者还有其他系统组件?你能说说购买成本和维护费用吗?

然后你提到你们的控制式居住空间通风系统也有制冷功能。是使用了额外的换热器,还是与盐水-水系统连接一起?控制式居住空间通风系统的工作条件如何?送出的空气温度是多少?购买成本?运行费用?

坦白说,如果制冷能力真的足够,你的系统会是我的首选。否则我们可能还是会选择空调,可能结合屋顶太阳能,这样能显著降低运行费用。

另外,所有窗户都有卷帘或百叶窗。房屋朝向如何?比如南面有很多窗户吗?有没有自然遮阳?大树或者较高建筑物的阴影会照到房子吗?你们楼顶下有阁楼吗?如果有,那里温度情况怎样?

哦,对了,带制冷功能的热泵和带制冷功能的控制式居住空间通风系统是如何协调配合的?

抱歉问了这么多问题,但我觉得这个方案非常有趣。
 

Boergi

2017-07-05 14:28:10
  • #2

对,是一台带集成热水箱的紧凑型设备。
我故意让系统尽可能简单,没有装缓冲罐也没有混合器,同样也没有ERR。但相关的预留空间在房间和配电箱都有。
热泵价格是8000欧元,加上接线,深钻及所有管线、井筒和专家费用共计13000欧元。我们这边这价格算比较贵的。运行费用只包括能耗,近几年我们185平米的采暖加热水年耗电在3100到3500千瓦时之间。我们屋顶还有一个小型光伏系统,能覆盖部分耗电。


控制式居室通风有独立的盐水地热交换器,由一条100米盐水管组成,铺设在地基回填土层环绕房屋,配有泵和热交换器。
采购成本约2000欧元
地热交换器耗电:每年242千瓦时
控制式居室通风耗电:每年570千瓦时
外部温度30度时,送风温度约20度。


反正计划安装热泵的话,你可以先试用,没有太大经济风险,制冷不够用时再装空调也不晚。


没有协调,热泵由室外温度控制,达到某平均温度时启动制冷。控制式居室通风的地热交换器也在某最高或最低温度时自动启停。


随时欢迎提问[/QUOTE][/QUOTE]

 

merlin83

2017-07-05 23:19:49
  • #3
我会直接选择一种方法,安装工即使在室内温度40度、室外温度40度的情况下,也能签字保证房间在一小时内降温到舒适的22度。
 

Steffen80

2017-07-06 10:09:34
  • #4


没错。只有传统空调才能做到这一点。就是这样!
 

bierkuh83

2017-07-06 10:17:25
  • #5


那种情况什么时候会发生?为什么要把设备设计得如此过大?我们仍然生活在德国,不是在沙漠里。
 

Steffen80

2017-07-06 10:36:57
  • #6


这确实不太可能……但我们已经经历过长时间的38度高温……在未来的几年/几十年里,天气可能不会变凉……
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
25.03.2019屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!54
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
14.04.2020空气/水热泵主动制冷15
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15

Oben