Hausbauer1
2017-07-05 13:39:02
- #1
你具体想知道什么?
我们这里是2013年的新建筑,使用了42.5厘米厚的Poroton墙体,内部填充了珍珠岩,屋顶为22度坡度的斜屋顶,铺有瓦片,并采用了普通的椽间保温层。
热泵是Vaillant geotherm VWS 63/3,配备了两口深度各为85米的地热钻孔。正如所说,带有制冷功能的版本比不带制冷功能的版本多花了大约700欧元。没有采取其他措施。
在炎热的日子里,供水温度保持在20°C左右,我认为17-18°C也没有问题,但我们这边20°C已经完全足够。
在炎热的日子里,我们将二楼的卷帘关闭大约2/3,底层的百叶窗处于微开状态。过去几周室内温度只有一次达到24°C,90%的时间保持低于23°C。
好的,所以你们有一台带两个地埋探针的盐水-水热泵。我猜它也完全负责你们的采暖(地暖)和生活热水供应。或者还有其他系统组件?你能说说购买成本和维护费用吗?
然后你提到你们的控制式居住空间通风系统也有制冷功能。是使用了额外的换热器,还是与盐水-水系统连接一起?控制式居住空间通风系统的工作条件如何?送出的空气温度是多少?购买成本?运行费用?
坦白说,如果制冷能力真的足够,你的系统会是我的首选。否则我们可能还是会选择空调,可能结合屋顶太阳能,这样能显著降低运行费用。
另外,所有窗户都有卷帘或百叶窗。房屋朝向如何?比如南面有很多窗户吗?有没有自然遮阳?大树或者较高建筑物的阴影会照到房子吗?你们楼顶下有阁楼吗?如果有,那里温度情况怎样?
哦,对了,带制冷功能的热泵和带制冷功能的控制式居住空间通风系统是如何协调配合的?
抱歉问了这么多问题,但我觉得这个方案非常有趣。