空调:哪条是王道

  • Erstellt am 2017-06-15 20:50:22

Hausbauer1

2017-07-04 17:04:31
  • #1


这听起来非常有趣。你能多介绍一下你们的整体解决方案吗?
 

Traumfaenger

2017-07-04 22:05:54
  • #2
太好了!经过8页关于空调是否必要以及谁的空调灯光最多最大的讨论,终于有了一个替代方案。谢谢!有人有屋顶绿化或类似经验吗?据说屋顶绿化也是一种防暑措施(谷歌一下)。
 

Traumfaenger

2017-07-04 22:37:08
  • #3
附录,摘自一份能源咨询手册:“早在80年代末,Kolb & Schwarz(1986)就研究发现,高质量的低维护绿化能够显著减缓炎热夏日的温度极端。……柏林市政府城市发展管理局(2010)在其手册《雨水管理、建筑绿化、建筑降温的概念——规划、建设、运营与维护指南》中基于这些以及更新的研究进行了论述。手册中再次强调,蒸发1立方米水会产生680千瓦时的蒸发冷量,相当于1升水产生0.68千瓦时……”(Google Energieberatung opti...grün)。

或者可以试着搜索“冷绿地”。这里不允许放链接。
 

Boergi

2017-07-04 23:15:56
  • #4


你具体想知道什么?
我们的是2013年的新建房,42.5厘米的Poroton砖墙,填充了珍珠岩,斜屋顶坡度为22°,使用瓦片,并采用普通的椽间保温。

我们的热泵是Vaillant地热VWS 63/3,配备两口各85米深的钻孔。正如所说,带冷却功能的版本额外花费大约700欧元。没有采取其他措施。

在炎热的日子里,供应温度为20°C,我认为17-18°C也没问题,但对我们来说20°C已经完全足够了。

在炎热的日子,我们将二楼的卷帘关闭三分之二,一楼的百叶窗保持微开。最近几周内室内温度只有一次达到24°C,90%的时间都低于23°C。
 

Knallkörper

2017-07-05 10:37:40
  • #5
你的永远的失误和侮辱并不能使你的说法变成事实。你缺乏物理学的基础知识。

对于吊顶与室内空气之间的传热,我本来会假设为6 W/(m²*K),但文献中也能找到更好的数值,所以我们假设10 W/(m²*K)。在炎热的日子里,一个典型房间的冷负荷可以达到100 W/m²甚至更高。

对于炎热天气采用这些保守的数值,表面温度与室温之间的温差为10开尔文。如果你想要室内温度为22度,吊顶必须被冷却到12度。冷媒具体有多冷对这个分析来说无关紧要,但由于管道与吊顶材料之间的传热远大于表面与空气之间的传热,可以认为这里的温差要小得多。

现在你可以辩称功率峰值被缓冲了,室温也可以被提高,还有更有效的冷却吊顶表面结构,或者任何你能想到的理由。这些都正确;那么你只能得到一半的温差和17度的吊顶温度。绝不可能是22度。

你显然不愿意理解的是,两块温度都为22度的物体之间没有热能流动这个事实。(物理上不完全正确,见黑体辐射等现象。)
 

Knallkörper

2017-07-05 11:02:32
  • #6


我什么都不想,我只是想说明:
- 表面温度远远不到22度,这是物理原因造成的。
- Recknagel和许多制造商一样,不无缘无故地推荐或要求额外的湿度调节。

你随便怎么理解——用专业文献和物理学是无法说服你的,相反你变得人身攻击、不客观且侮辱人,因此我在这里退出。
 
Oben