nordanney
Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass eine KWL die Luft trocken macht. Wenn alles richtig funktioniert (und passend geplant ist = EnthalpieWT), dann brauche ich keine Fenster auf machen.Das ist lustig. Fürs Wohlfühlen öffne ich jederzeit ein Fenster - egal was die Heizung gekostet hat.
Wenn ich dann aber mit Fenstern lüften muss (aus welchem Grund auch immer), hätte ich die KWL weglassen können.
Mir geht es nicht um 50€ Heizkosten, sondern um die technische Ausstattung.
Ich würde zunächst mal die Einstellungen der KWL prüfen. Brauche ich überall Powerlüftung, oder reicht ein normales Maß? Also ggf. CO2 messen, reine Grundlüftung nutzen, Mengen insgesamt anpassen. 20-25% im Winter ist nicht ganz leicht zu erreichen. Sowohl mit zentral als auch dezentral hatte ich bisher Schwierigkeiten, unter 40% zu kommen (im Winter).