ᐅ Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt
Erstellt am: 29.04.17 16:22
Tentakel03.05.17 11:23
Bei uns wird in jedem Stockwerk die gleiche Anzahl an Zuluft und Abluft geplant. Um keinen Überdruck oder Unterdruck und keinen starken Luftzug im Haus zu haben.
Zuluft normal in Wohn- und Schlafräumen. Abluft in Küche, Bädern, Waschraum usw.
Im Keller finde ich Zuluft auch nicht unwichtig, hilft beim Wäsche trocknen. Auch Dinge die im Keller gelagert werden, fangen nicht an zu muffeln (Dokumente, Kleidung...)
Zuluft normal in Wohn- und Schlafräumen. Abluft in Küche, Bädern, Waschraum usw.
Im Keller finde ich Zuluft auch nicht unwichtig, hilft beim Wäsche trocknen. Auch Dinge die im Keller gelagert werden, fangen nicht an zu muffeln (Dokumente, Kleidung...)
Tihiddi04.05.17 08:32
Wir haben Zehnder.
EG
Küche, WC, Hauswirtschaftsraum - Abluft
WZ - 2xZuluft
OG
Bad, Büro/Ankleide - Abluft
2KZ, Schlafzimmer Zuluft
Die Planung hat eine FA übernommen.
mind. Spalt Tür 8mm
Abluft Hauswirtschaftsraum und Ankleide haben Drosselung bekommen, damit in den anderen Feuchträumen mehr Luft abgezogen wird.
EG
Küche, WC, Hauswirtschaftsraum - Abluft
WZ - 2xZuluft
OG
Bad, Büro/Ankleide - Abluft
2KZ, Schlafzimmer Zuluft
Die Planung hat eine FA übernommen.
mind. Spalt Tür 8mm
Abluft Hauswirtschaftsraum und Ankleide haben Drosselung bekommen, damit in den anderen Feuchträumen mehr Luft abgezogen wird.
Baumhaus.Bau04.05.17 09:39
Wir haben das gleich beim GU mitbestellt und eine Firma hat das ausgelegt und eingebaut:
Vaillant recoVAIR
Zuluft EG: 2x Wohnzimmer, Büro
Abluft EG: Küche, Bad
Zuluft OG: Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Schlafzimmer, Ankleide
Abluft OG: Bad
Zusätzlich im Hauswirtschaftsraum im Keller ist in der Abluftleitung noch ein Ventil eingebaut, so dass hier auch die Luft abgesaugt wird.
Vaillant recoVAIR
Zuluft EG: 2x Wohnzimmer, Büro
Abluft EG: Küche, Bad
Zuluft OG: Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Schlafzimmer, Ankleide
Abluft OG: Bad
Zusätzlich im Hauswirtschaftsraum im Keller ist in der Abluftleitung noch ein Ventil eingebaut, so dass hier auch die Luft abgesaugt wird.
Bieber081504.05.17 11:40
bluminger schrieb:
Meinungen zu dem Bodenspalt (5mm scheinen mir normal zu sein)?Es geht auch ohne Bodenspalt (Forums-Suche, ansonsten noch mal nachfragen).Kleberson04.05.17 13:02
Haben auch keinen Bodenspalt, sondern den Lüftungsspalt in der Zarge. Funktioniert gut.
DeepB04.05.17 13:55
ist so ein Spalt (egal wo) nicht ein Schalltechnisches Problem?