Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten?

4,50 Stern(e) 4 Votes
B

Bauenaberwie

Das ist doch eine Hausecke: könnt ihr Außen- und Fortluft auf unterschiedliche Gebäudeseiten setzen? Wäre auch eine Empfehlung um zu vermeiden, dass die Fortluft gleich wieder angesaugt wird. Ansonsten kann Fortluft auch unten sitzen.
Stimmt, ja klar werde ich ebenfalls umgehend ansprechen. Sollte denke ich kein Problem sein. Mit den Filtern hatte ich aber richtig verstanden?
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ok aber kann der Enthalpietauscher die Feuchtigkeit weitestgehend abführen? Mache mir etwas Sorgen wegen Schimmel in den ersten Jahren.
Ja natürlich. Der Enthalpietauscher kann auch nur eine gewisse Menge Feuchtigkeit zurückgewinnen. der Rest wird wie beim herkömmlichen Wärmetauscher abgeführt und entsorgt.

Was für ein Gitter wird zum Einsatz kommen(Frischluft/Fortluft)? Soweit mir bekannt setzt Vaillant auf einfache Wandhauben. Diese sind in dieser Konfiguration(nebeneinander) ungeeignet aber möglicherweise hat dein Hauserrichter da etwas anderes vorgesehen.
 
R

RotorMotor

Es gibt auch "Kombifassadenblenden", bekommen wir zu unserer Recovair auch.
Allerdings kommt die dann nicht von Vaillant.
Dabei wird die Abluft gerade geführt und die Zuluft von den Seiten, so ist ein "Kurzschluss" weitesgehend ausgeschlossen.

Rohre kurz ist immer gut. Geringerer widerstand und leichter zu reinigen.
 
Hangman

Hangman

Ok Danke. Bedeutet quasi hier (siehe Bild) im Ansaugrohr direkt einen Filter setzen? Wenn nicht an der Hauswand möglich dann zumindest zwischen dem Ansaugstutzen und der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Und einen weiteren Filter direkt nach der Kontrollierte-Wohnraumlüftung falls mal Allergien auftreten oder eben unangenehme Gerüche von außen?
Ja, genau so. Der Filter direkt hinter der Hauswand sollte jedoch möglichst groß sein (Taschenfilter). Wir haben das Thema leider übersehen und ich nehme jetzt immer passenden Zuschnitt einer Filtermatte die ich direkt vor das Außengitter lege... das ist alle sechs Wochen zugesetzt. Nicht schlimm, aber wenn Du die Möglichkeit für einen Taschenfilter hast, ist das natürlich besser. Muss gedämmt sein, und sieht dann so aus:
vaillant-recovair-was-vor-der-installation-beachten-543596-1.jpg
 
B

Bauenaberwie

Es gibt auch "Kombifassadenblenden", bekommen wir zu unserer Recovair auch.
Allerdings kommt die dann nicht von Vaillant.
Dabei wird die Abluft gerade geführt und die Zuluft von den Seiten, so ist ein "Kurzschluss" weitesgehend ausgeschlossen.

Rohre kurz ist immer gut. Geringerer widerstand und leichter zu reinigen.
Hab ich mir angeschaut. Allerdings müsstest du dann an den Seiten dir selber Filter bauen sofern du dort welche wünscht.
 