Waldi_123 18.01.2024 11:40
Wie sind die Leitungen auf der Rückseite der Wand den abgeschlossen?
Vorlauf und Rücklauf verbunden oder zwei Endkappen?
Vorlauf und Rücklauf verbunden oder zwei Endkappen?
Matz1969 18.01.2024 11:50
Endkappen. Der HK ist nie gekommen.
Waldi_123 18.01.2024 12:00
Gut, wieder ein Punkt geklärt (schade, wäre schön gewesen wenn es der Anbau gewesen wäre).
Ist der kleine und große Heizkörper im Anbau an der gleichen Stichleitung angeschlossen?
Gibt es noch weiter Heizkörper an der gleichen Stichleitung?
Ist der kleine und große Heizkörper im Anbau an der gleichen Stichleitung angeschlossen?
Gibt es noch weiter Heizkörper an der gleichen Stichleitung?
Matz1969 18.01.2024 12:23
Wir haben von der Leitung zum großen HK im Esszimmer die Verrohrung vorgenommen. Von da sind die beiden HK im Anbau angebunden.
Ich habe jetzt mal den Anbau auf 22 Grad gebracht und fahre jetzt eine Heizkurve von 0,55.
Dafür ist das Zimmer meiner Tochter zu kalt. Kann ich dort den HK auf Typ 33 vergrößern und die Einstellung an roten Ventil bleibt gleich. Wird es dann wärmer dort?
Ich habe jetzt mal den Anbau auf 22 Grad gebracht und fahre jetzt eine Heizkurve von 0,55.
Dafür ist das Zimmer meiner Tochter zu kalt. Kann ich dort den HK auf Typ 33 vergrößern und die Einstellung an roten Ventil bleibt gleich. Wird es dann wärmer dort?
Jesse Custer 18.01.2024 13:01
Wie steht in diesem Raum das Ventil am Heizkörper? Normal müsste das mit mehr Durchfluss einfach geregelt werden können...
Matz1969 18.01.2024 13:20
Geht mir dann um Anbau die Temperatur wieder in den Keller? Denn dort kann ich nichts mehr öffnen.