Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil

4,80 Stern(e) 4 Votes
L

lesmue79

Aktuell Plane ich das Überstromventil bei meiner Wärmepumpe mit Fußbodenheizung auszubauen, allerdings hat mich jetzt ein Bekannter der Heizungsbauer ist verunsichert, und meinte das wäre Quatsch und ich sollte das ÜSV sowie die ERR drinn lassen.

Folgendes ist bei der Anlage gegeben:

Max.Nennvolumenstrom Wärmepumpe:
bei 5K=540 l/h

Fußbodenheizung-Hydraulik berechnet auf ~ 850 l/h bei nem Druckverlust von 100 mbar

max. ÜSV Ansprechdruck ~ 300 mbar

Niedrigste Förderhöhe der Heizungspumpe 400 mbar bei ~ 1000 l/h erst ab ca. 1000 l/h sinkt die Förderhöhe zb auf 380 mbar.

Wenn ich alle Heizkreise aufreise ohne irgendwas zu drosseln schaffe ich max. 700 Liter im Heizkreis. Wenn ich dann hergehe und zumindestens einige kurze Heizkreise drossel dümpelt die Pumpe immer so bei 610 l/h Stunde.

Daher glaube ich das der minimale Förderdruck der UWP schon so hoch ist das das trotz des Druckverlust des Heizkreises das Überstromventil immer öffnet, und ich daher nie den max. möglichen Volumenstrom im Heizkreis bzw Heizkreisverteiler erreiche.

Pumpe drückt bis knapp 1000 l/h :

400 mbar abzgl. 100 mbar für den Schlechtesten Heizkreis macht ne Rest von 300 mbar bis 1000 l/h das ÜSV macht aber schon bei 300 mbar auf.

Auf die Theorie meinte der Bekannte das wäre Quatsch und unnötig das ÜSV auszubauen da meine Anlage aktuell schon so optimal laufen würde, das ich jetzt versuchen wurde an den Mimalsten Stellschrauben zu drehen nur um die Anlage zu Tode zu optimieren?

Bin ich jetzt aufm Holzweg oder steckt da ein Funken Wahrheit in meinen Gedankengängen?
Oder hat mein Bekannter mich zu Recht verunsichert? Wollte das ÜSV sonst zwischen den Jahren stillegen.
 
D

Deliverer

Für gewöhnlich kann man das ÜS einstellen. Also auch komplett zu. Wenn die Wärmepumpe dann beim Abtauen genug (mindestmenge steht in der Anleitung) Durchfluss kriegt, kannst es ausbauen. Voraussetzung ist natürlich, dass die ERR nicht anfangen, ganze Räume abzuriegeln, also die zuerst ausbauen. Das geht nämlich immer.
 
L

lesmue79

ERR ist außer Funktion. glaube nicht daß ich das ÜSV komplett zudrehen kann, glaube das öffnet immer sobald der max. Druck von 300 mbar überschritten wurde.

Es handelt sich um ein Watts ÜSV 16L
foerderhoehe-umwaelzpumpe-und-ueberstromventil-546934-1.jpg
 
K

konibar

was ist denn eigentlich die Frage?

Erstaunlich finde ich, dass heute überhaupt noch jemand ÜSV einbauen will.

Eine druckdifferenz-gesteuerte elektronisch geregelte UWP erledigt diese Funktion selber.
Und wenn zu viele Heizkörper abgedreht sind reduziert die UWP einfach die Leistung selber.
Kostet heutzutage keine 200€ mehr (Wilo od Danfoss).

Oder um was geht's eigentlich?

Die Förderhöhe hat hier keinen Einfluss. Die Pumpe soll ja nur umwälzen, aber keine Förderhöhe
erarbeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
L

lesmue79

Es geht darum das die Pumpe nicht genug umwälzt. (Haus ist trotzdem warm) berechnet wurden ca. 850 l/h die durchgehen sollen wenn hydraulisch abgeglichen, es gehen aber maximal 700 l/h unabgeglichen durch.

Daher dachte ich da viel gescholtene ÜSV ist schuld? Es sei den die Berechnung stimmt nicht.
 
KingJulien

KingJulien

Ach so, ich dachte du hast Angst dass zu viel Durchfluss am HK vorbei über das ÜSV geht. Das ÜSV kann ja nicht schuld sein an zu geringem GesamtDurchfluss, dafür ist es ja da.

@Deliverer Es gibt auch ÜSV, die sich nur auf max. Ansprechdruck einstellen lassen. Hab leider auch so eines.
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
18Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? - Seite 313
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650

Oben