ᐅ Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
Erstellt am: 23.10.15 21:40
Legurit01.05.16 14:55
Hydraulischer Abgleich wurde übrigens vorgenommen - ich weiß leider nicht ob ordentlich.
Was wäre denn das Vorgehen fürs finetuning? Jeder Raum ein Thermometer und dann den Fluss so lange auf/zu Bis überall die gleiche Temperatur ist?
Was wäre denn das Vorgehen fürs finetuning? Jeder Raum ein Thermometer und dann den Fluss so lange auf/zu Bis überall die gleiche Temperatur ist?
Sebastian7901.05.16 14:59
Genau, aber nicht bei den Temperaturen.
Und damit ist eben kein richtiger Abgleich vorgenommen worden - zumal ihr keine Raumthermostaten habt, oder?
Wurde die Anlage nun abgenommen?
Und damit ist eben kein richtiger Abgleich vorgenommen worden - zumal ihr keine Raumthermostaten habt, oder?
Wurde die Anlage nun abgenommen?
Legurit01.05.16 15:03
Kommende Woche - hoffe ich. Es wurde rechnerisch abgeglichen nach Vaillant Unterlagen.
Nee Raumthermostate haben wir nicht.
Nee Raumthermostate haben wir nicht.
Sebastian7901.05.16 15:07
Also wurden die realen Rohrlängen nicht genommen...hoffe, Du hast die.
Legurit01.05.16 15:09
Die hat der HB aufgeschrieben... glücklicher Weise.
Sebastian7901.05.16 15:10
Soviel aber zu seinem Können