Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

4,10 Stern(e) 63 Votes
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Sie befinden sich auf der Seite 62 der Diskussion zum Thema: Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
>> Zum 1. Beitrag <<

Musketier

Musketier

DV-WP kenn ich mich nicht mit aus. Braucht so ein System einen Kombispeicher?
Keine Ahnung, ob ein Speicher Zwang bei einem DV ist.

Lüumel hat einen Speicher entwickelt, wo das Warmwasser im Durchfluss durch das Heizwasser erwärmt wird. Es gibt also keinen Warmwasser Speicher. Nennt sich bei uns Schichtenspeicher, der hat oben andere Temperaturen, als unten.
 
tomtom79

tomtom79

Kauft euch ein ir Thermometer 15euro, habe bei mir noch Fehler im hydraulischen Abgleich gefunden. Manche Heizkreise haben zu früh die Wärmepumpen gedrosselt da der rl zu früh angestiegen ist.

Und ein Heizkreise von 3 in einem Raum, war zu stark gedrosselt ist ja Unsinn da die anderen mehr heizen.
Im Flur genau abderst herum

Usw.

Jetzt wieder 24h warten und schauen ob es was gebracht hatte
 
M4rvin

M4rvin

Regelt jede Wärmepumpe ab, wenn der Rückfluss zu warm ist?

bald kommt bei mir ein Techniker bzgl des hydraulischen Abgleichs, auf soll ich achten? Also was sollte auf jeden Fall von dem gemacht werden?
 
tomtom79

tomtom79

Er wird die berechneten Werte vom Durchfluss einstellen. Ob diese in der Praxis so i. O sind werdet ihr erst erleben wenn ihr dort wohnt.
 
D

Daniel-Sp

bald kommt bei mir ein Techniker bzgl des hydraulischen Abgleichs, auf soll ich achten? Also was sollte auf jeden Fall von dem gemacht werden?
Lasse Dir eine ausführliche Dokumentation der Fußbodenheizung aushändigen. Verlegeabstände, tatsächlich verbaute Kreislängen (nicht nur was im Vorwege berechnet wurde) , Rohrdurchmesser (auch von den Leitungen zum HKV), Hydraulikschema, verbaute Komponenten. Einweisung in die Funktionsweise /Bedienung der Durchflussröhrchen, Frage nach ev. zusätzlicher Durchflussbegrenzer in Vor - und Rücklauf. Zusätzliche Überströmventile und deren Bedienung.
Das sind Infos, denen Du sonst vergeblich hinterher telefonierst. Frag mal Chewbacca123...
Den thermischen Abgleich musst Du in den nächsten richtigen Winter eh selber machen.
 