Anordnung der Zu-und Abluftventile

4,60 Stern(e) 5 Votes
J

johann31

Hallo,

Wir planen gerade unsere Lüftungsanlage in unserem Neubau (belüftete Nutzfläche: 215,3m², Wohnfläche 160m²). Wir haben ein Angebot für eine Zehnder Q 350 bekommen. In Angebot sind 13 Zu-und Abluftventile aufgeführt.

Meiner Ansicht nach würden auch 11 Zu-und Abluftventile ausreichen. außerdem finde ich die Anordnung interessant! Im EG sind im Technikraum, Hauswirtschaftsraum und in der Küche alle Räume nebeneinander und da wurden nur Abluftventile geplant.

In den beiliegenden Zeichnungen sind die Ventile aufgeführt.

Was sagt ihr zu dieser Anordnung die mir vorgeschlagen wurde?

Sind die Zu-und Abluftventilen richtig platziert und ausreichend vorhanden?
 

Anhänge

B

Bieber0815

Im EG sind im Technikraum, Hauswirtschaftsraum und in der Küche alle Räume nebeneinander und da wurden nur Abluftventile geplant.
Das ist so korrekt, aus den genannten Räumen soll die Luft ja weg. Die Zuordnung Zu-/Abluft zu den Räumen ist so richtig.

Wieviele m³/h sollen durch das Zuluft-Ventil "Wohnen" strömen? Ich sehe hier Potential für ein zweites Ventil. Ansonsten sieht es stimmig aus (ohne Kenntnis der Volumenströme).
 
J

johann31

Danke für die schnelle Antwort, ich habe ein Zu-Luftventil im Essbereich vergessen!

Würde es nicht ausreichen wenn im Technikraum und Küche Abluftventile sind? Und oben im Kinderzimmer ist ein Zu-und Abluftventil geplant, ist das so richtig?
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Die Menge ist ausreichend, allerdings würde ich nicht weniger machen und ich würde die Zuluft in der Nähe der Fenster positionieren.
 
Zuletzt aktualisiert 27.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Anordnung der Zu-und Abluftventile
Nr.ErgebnisBeiträge
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
3Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa - Seite 319
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung 49
9Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
10Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
11Technikraum neben Schlafzimmer 23
12Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
13Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
14Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16

Oben