Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 245]
... Einstellungen wie in der Übergangszeit? Hat es also Jemand hinbekommen eine ganzjährig funktionierende Einstellung zu finden? (ohne massiv zu Takten bei warmen Temperaturen

[Seite 81]
Ich habe das Takten jetzt auch besser im Griff. Ich habe mal die Statistik von heute hier angehängt. Ich habe die Min Vorlauftemperatur auf 29 gestellt. Wie man auf der Grafik sieht, ist das auch nicht super optimal, da die Wärmepumpe dann in den Morgenstunden wenn es noch kalt draußen ist (obwohl ...

[Seite 670]
... Tage wird's dann wegen der deutlich steigenden Temperaturen hoffentlich langweiliger und irgendwann reden wir dann hier wieder übers Takten. Nochmals danke an alle, für die vielen guten Tipps und einen schönen Sonntag

[Seite 462]
... Wärmepumpe passt. Man sieht das wenn man sich bei 24,9% Kompressorleistung (Minimum) die Differenz zu Soll und Ist-Vorlauf ansieht. Wenn es zum Takten kommt, ist die aktuelle Vorlauf höher als die Soll-Vorlauf. Daher muss die Soll-Vorlauf soweit angehoben werden, bis die Vorlauf leicht unter ...

[Seite 288]
... Der Kompressor moduliert bei Taktanfang meist ja höher und moduliert sich dann langsam runter. Bei 24/7 Betrieb in der Übergangszeit mit teils 25 Takten hatte ich einen höheren Verbrauch im Vergleich zu 3-4 Takten mit Anhebung im begrenzten Zeitfenstern (meine ca. 5-6kw vs. 9-10kw). Am Ende muss ...

[Seite 427]
[Seite 104]
... Zieltemperatur und 0,2 Heizkurve. Bei ~5-6 Grad auch bei 22 Grad Zieltemperatur. Hab in den letzten Wochen 4x 2 Stunden Fenster gehabt um das Takten bei warmen Temperaturen zu reduzieren, die bei den kälteren Temperaturen so nicht mehr reichen, so dass das keine ganzjährige Einstellung sein ...

[Seite 677]
... an sich eine super Sache wenn man mit Zeitprogrammen arbeitet - allerdings ist der fixe Wert ein Schwachsinn - damit fängt die Kiste sinnlos zu Takten an

[Seite 18]
... am Start. Darin kann ich jetzt sehen, dass die Wärmepumpe eigentlich immer mazimal eine Stunde am Stück läuft. Ist das bei euch auch? Ist das Takten aufgrund falscher Einstellungen oder einfach Abtauen gegen das ich eh nichts machen kann? 70705

[Seite 764]
... Flüsterbetrieb auf 24 Stunden einstellen. Ich schreibe mir auch die Takte jeden Tag und Woche auf: 88551 88554 Ich glaube ich gehe mit meinen Takten in die richtige Richtung. Wie ich sehe nutzt du auch einen ebusd Adapter, ist das richtig

[Seite 765]
Weil jetzt wieder das Thema Takten aufkommt, Leute, macht Euch nicht zu sehr verrückt. Die Dinger müssen Takten oder Ihr lasst sie nur kurz am Tag laufen und ladet Euer Haus auf. Beispiel einer 75er: laut Messung zieht die mindestens so um die 550 Watt bei minimaler Kompressordrehzahl. Ziehen wir ...

[Seite 286]
... außen anliegen sollte man doch meinen dass der normale Außentemperatur Sensor das auch merkt und keinen Heizbedarf meldet? : Noch mal zu dem Thema Takten vermeiden aber durchheizen wenn's warm ist, ich hatte es schon mal allgemein versucht vor zu schlagen: Wäre nicht doch eine ...

[Seite 550]
Die Wärmepumpe Anlage wurde wie eine klassische Ölheizung gebaut. Diese konnte grundsätzlich nur Takten und schaltet vielleicht bei 5k über Heizkreis VLSoll wieder ab und bei Vorlauf Soll wieder ein. Der HK Mischer lässt kaltes Rücklaufwasser dazu und hält die Vorlauf Soll konstant. Hinter dem ...

[Seite 285]
Moin, sehr interessant, aber was willst Du damit erreichen? Wie bereits geschrieben, fängt meine bei 8-9 Grad an zu Takten, obwohl die Mindestvorlauftemperatur bei 29 Grad steht. Das Energieintegral wird einfach zu schnell abgebaut.

[Seite 326]
... je höher die Leistungsaufnahme. Der yield steigt aber nicht mit. Daher, je länger der Takt, je schlechter der cop. Das Problem bei sehr kurzen Takten ist jedoch der hohe Verbrauch am Anfang und ich konnte bei mir beobachten, dass am Takt Anfang häufiger enteist wird, was auch wieder nicht ...

[Seite 387]
OK, das Teil läuft nachts mit der minimalen Vorlauftemperatur von 28 Grad durch ohne zu Takten Momentan: AT 5 Grad Vorlauf: 28 Rücklauf 26,8 Kälteleistung: 1,0-1,1kW Leistungsaufnahme: 0,5-0,6kW Kompressor: 27,6% Pumpe: 69% Spreizung: 1,2K Laut Formel 1670W Wärmeertrag, passt also, aber: Laut ...

[Seite 20]
Das hier habe ich als Übergang von Takten zu Enteisen interpretiert. Besonders der Ausschlag kurz vor Mitternacht. Heute leider nicht schön zu sehen, weil wir heute Nacht das Auto geladen haben und die Amplituden auf der x-Achse dadurch optisch ordentlich eingeschrumpft wurden. 70730 In der ...

[Seite 289]
... beim Heizen. Und noch zur Info, mein AT Durchheizen ist so berechnet, dass ich nie unter 28,5 Grad Vorlauf lande, was bei den Temperaturen kein Takten verursachen wird

[Seite 425]
... mit Taganhebung (bis 23 Grad bei 0,2 Heizkurve) und kein MinVL. Morgens/Abends läuft er in den Heizfenstern bis ca. 8-9 Grad AT ohne zu Takten und mittags bis ca. 10-11 Grad AT. Ab 15 Grad wird abgeschaltet und dazwischen wird etwas getaktet. Was sind deine aktuellen Heizfenster bei welcher ...

[Seite 545]
... softwaremäßig bei 85 rps nach oben begrenzt ist (sonst 120 rps). Je nach AT kann die Wärmepumpe bis 360 W runter regeln. Bei Fragen zum Takten immer die Softwareversion der Platine der Außeneinheit beachen, da es unterschiedliche Berechnungen des Energieintegrals gibt

[Seite 256]
Gestern schön 12 Takte gefahren durch die AT von 7-8 Grad. Vorlauf-Soll lag teils bei 27,5 Grad und das ist 1 Grad unter dem was ohne Takten laufen kann. Gleichzeitig haben wir bei 25% Modulation 500W Leistungsaufnahme zu 2,7kw Kälteleistung bei den Temperaturen, so dass weiteres Anheben vom ...

[Seite 525]
... und die Parameter musste ich mit Start der Wärmepumpe neu einstellen. Drei Fragen ergeben sich für mich: 1. Zeitschaltung einstellen, um Takten zu reduzieren oder manuelle Steuerung (unsere Anlage 125er ist vermutlich trotz Altbau zu groß)? 2. Raumaufschaltung aktiv oder erweitert ...

[Seite 261]
... zB die 29c) und gleichzeitig eine Raumaufschaltung mit sagen wir 21c RT? Das würde doch bei erreichen der 21c die Wärmepumpe abschalten -> kein Takten

[Seite 701]
... sodass endlich die Taktungen nicht mehr extrem ins Gewicht fallen. Mittlerweile sind wir in 24 h ohne Ecomodus im Absenkmodus bei ca. 8 Takten in der Übergangszeit und Laufzeiten bei 9-12 Stunden am Tag. Damit kann ich trotz der Überdimensionierung sehr gut leben (zugegebenermaßen ist die ...

[Seite 70]
75127 75126 Die Heizsaison hat nun auch bei uns angefangen. Das nervige Takten ist wieder am Start. Ich muss schon sagen, ich habe bisher selten so eine schlechte Regelung erlebt. Oben sind 7 Tage. Das erste ist nur Warmwasser, danach habe ich ein paar Tage manuell versucht gegen das Takten zu ...

[Seite 792]
... nachjustieren, da es außer im Bad (21-22 Grad) nur 18-19 Grad sind. Ggf. muss der Reihenpuffer weg und das zur Stichanbindung umgebaut werden. Takten übrigens kein Problem, 2-3 Takte sind trotz der völlig überdimensionierten Anlage m. E. bestmöglich und in Ordnung. Jahresverbrauch ca. 4000-5000 ...

[Seite 510]
... Desinteresse sein, frei nach dem Motto die Anlage läuft doch. Ich bin gespannt auf die jährlich wiederkehrende Diskussion zum häufigen Takten der Wärmepumpe in der Heizperiode. Die "grottenschlechte Steuerung" ist dann wieder die Ursache.... Ich wünsche euch ein schönes Wochenende

[Seite 626]
... grob auf knapp 1.800 kWh Strom. Wenngleich vermutlich auch die 105er Wärmepumpe ausgereicht hätte. Inwiefern eine größere Wärmepumpe neben Takten auch noch einen signifikant höheren Stromverbrauch hätte, vermag ich aber nicht zu sagen. Interessant finde ich zudem, dass du Vorlauftemperatur von ...

[Seite 426]
... und Dauer Pause). Ich hoffe, dass ich mit den Fußboden TempSensoren auch herausfinde, was eine erträgliche Pause zwischen den Takten (vor allem Nachts) ist um den Fußboden nicht zu stark auszukühlen. Tagsüber werde ich die Vorlauf Temp dann je nach Photovoltaik-Überschuss anheben lassen ...

[Seite 88]
... der) bekomme ich einfach nicht mehr durchfluss und der Rest des Hauses wird sonst mega schnell warm. Momentan ist die Wärmepumpe wie blöde am Takten, wenn sie läuft. Also 1,1-1,2 Takte pro Stunde