ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Daniel-Sp21.10.20 16:29
Ich denke man sollte mit der Anpassung der Heizkreisflüsse beginnen. Wenn die Hydraulik stimmt läßt sich auch die Wärmepumpe besser einstellen.
Zum korrekten Einstellen braucht man aber auch korrekt arbeitende Temperatursensoren. Die korrekte Funktion zweifel ich an.
Was zeigt jetzt der Rücklauf-Fühler des Wärmepumpenkreislaufs an?
Zu den Heizkreislängen bräuchte man auch noch die entsprechende Flächen. Sind das berechnete Rohrlängen oder tatsächlich verbaute? Wie sind die Rohrabstände der einzelnen Räume?
Zum korrekten Einstellen braucht man aber auch korrekt arbeitende Temperatursensoren. Die korrekte Funktion zweifel ich an.
Was zeigt jetzt der Rücklauf-Fühler des Wärmepumpenkreislaufs an?
Zu den Heizkreislängen bräuchte man auch noch die entsprechende Flächen. Sind das berechnete Rohrlängen oder tatsächlich verbaute? Wie sind die Rohrabstände der einzelnen Räume?
Alessandro21.10.20 20:01
Hysterese beim Heizen war auf 4K eingestellt. Ich hab die jetzt auf 1K runtergeschraubt. WW ist aktuell bei 2K.
Die Durchlussmengen habe ich so eingestellt wie von vorgeschlagen.
Heizkurve habe ich mal hochgeschraubt um zu sehen wie warm die Räume werden.
18 = 23
0 = 28
-15 = 30
Mischer jeweils 5K höher.
Mischer läuft auf voller Stufe
Die Durchlussmengen habe ich so eingestellt wie von vorgeschlagen.
Heizkurve habe ich mal hochgeschraubt um zu sehen wie warm die Räume werden.
18 = 23
0 = 28
-15 = 30
Mischer jeweils 5K höher.
Mischer läuft auf voller Stufe
halmi21.10.20 20:03
Denke 2k wären fürs erste der bessere Einstieg. WW bitte auch noch auf 5 oder 6k stellen.
Alessandro21.10.20 20:04
Durchfluss beim Bad ist nicht wirklich hochgegangen.
Ist jetzt bei 2,1l
Ist jetzt bei 2,1l
Alessandro21.10.20 20:05
halmi schrieb:
Denke 2k wären fürs erste der bessere Einstieg. WW bitte auch noch auf 5 oder 6k stellen.hab ich umgestellthalmi21.10.20 20:08
Wie warm ist es denn aktuell bei euch? Wir waren letzte Nacht nicht unter 9,5 grad und heute war es sogar relativ warm und sonnig. Heizung lief gar nicht in den letzten 24 Stunden.