ᐅ Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
Erstellt am: 06.06.20 09:33
nordanney28.08.20 15:16
Ybias78 schrieb:
Da steht ja was von 28/35 Grad. Das kläre ich aber noch.35 Grad Vorlauf / 28 Grad RücklaufDas ist die 08/15 Auslegung für Fußbodenheizung. Da wird nicht nachgedacht, sondern einfach der Standard hingeschrieben.
Ybias7828.08.20 15:22
nordanney schrieb:
35 Grad Vorlauf / 28 Grad Rücklauf
Das ist die 08/15 Auslegung für Fußbodenheizung. Da wird nicht nachgedacht, sondern einfach der Standard hingeschrieben.Und was wären die richtigen Werte?
11ant28.08.20 15:28
Ybias78 schrieb:
Und was wären die richtigen Werte?Solche, die von einer Berechnung zeugten. Also garkeine fixen Zahlen, bevor man nicht die geeignetsten Werte ermittelt hat.Ich denke, Du solltest Dir erst einen kompetenten Heizungsbauer suchen, Dich dort beraten lassen und den dann anschließend mit dem GU zusammenbringen. Und dann nimmt der den entweder als seinen Sub für Dein Bauvorhaben oder Du nimmst Heizungsbau (und ggf. Klimatechnik) aus dem Vergabelos "GU" raus.
Ybias7828.08.20 15:33
11ant schrieb:
Solche, die von einer Berechnung zeugten. Also garkeine fixen Zahlen, bevor man nicht die geeignetsten Werte ermittelt hat.
Ich denke, Du solltest Dir erst einen kompetenten Heizungsbauer suchen, Dich dort beraten lassen und den dann anschließend mit dem GU zusammenbringen. Und dann nimmt der den entweder als seinen Sub für Dein Bauvorhaben oder Du nimmst Heizungsbau (und ggf. Klimatechnik) aus dem Vergabelos "GU" raus.Und da weiß ich, haben wir besprochen, dass er die berechnet bzw. berechnen lässt. Ich gehe davon aus das er beim Angebot einfach eine Standardzahl reingesetzt hat. Werde es aber nochmal ansprechen.
11ant28.08.20 15:35
Ybias78 schrieb:
Ich gehe davon aus das er beim Angebot einfach eine Standardzahl reingesetzt hat.Das ist aber "falsch": an anderen Stellen liest man ja auch "nach statischer Erfordernis", so eine Formulierung gehört auch hier hin. Konkrete Zahlen, wo "x" hingehört, sind fahrlässig.T_im_Norden28.08.20 16:51
35/28 bedeutet das er die Heizung auf diese Werte berechnen lässt.
Das heißt es wird der Verlegeabstand gewählt der mit einem Vorlauf von 35 Grad das Haus auf Standardwerte erwärmt.
Das ist heute nicht mehr zeitgemäß, eine Fußbodenheizung die Wärmepumpe geeignet ist sollte mit 30/28 gerechnet werden.
Außerdem solltest du die Temperatur für die einzelnen Räume vorgeben, da sonst mit 20 Grad Wohnräume und 24 Grad Bad gerechnet wird.
Erst wenn das alles,sowie die raumweise Heizlast berücksichtigt sind kann man von einer individuellen und angepassten Berechnung sprechen.
Das heißt es wird der Verlegeabstand gewählt der mit einem Vorlauf von 35 Grad das Haus auf Standardwerte erwärmt.
Das ist heute nicht mehr zeitgemäß, eine Fußbodenheizung die Wärmepumpe geeignet ist sollte mit 30/28 gerechnet werden.
Außerdem solltest du die Temperatur für die einzelnen Räume vorgeben, da sonst mit 20 Grad Wohnräume und 24 Grad Bad gerechnet wird.
Erst wenn das alles,sowie die raumweise Heizlast berücksichtigt sind kann man von einer individuellen und angepassten Berechnung sprechen.